常熟开关CH1和CH2两个设计代号有何区别?
xuke854
xuke854 Lv.8
2014年11月14日 17:01:32
只看楼主

常熟开关微断样本上分为CH1和CH2两个类别,样板上说明1和2是设计代号的意思。问题:厨房配电箱三相进线,功率5KW,计算电流为7.15A,选用YJV-4*4+E4的电缆,电缆载流量为38A。按此计算结果的话,可以选用16A的3P开关,我查样本,CH1和CH2系列均有壳架电流63A,3极,C型16A的开关,只是短路分断能力不同。那我应该选哪个系列的呢?

2014年11月22日 15:59:45
2楼
CH1分断能力4.5KA,CH2分断能力7.5KA,厨房配电选4.5KA可以满足了
回复

相关推荐

APP内打开