消防管道流速最小设计值
linminaa
linminaa Lv.2
2007年10月15日 16:13:29
只看楼主

在确定消防主管道的管径时,流速一般取多大啊?

在确定消防主管道的管径时,流速一般取多大啊?
免费打赏
yyec_zl
2007年10月15日 17:13:41
2楼
是不是2.5米啊,请高手赐教!!!
回复
majia.a2
2007年10月15日 21:04:58
3楼
是2.5米,规范上面有的,你自己找找看好了。
回复
visevesa
2007年10月16日 15:42:57
4楼
确定消防主管道的管径时,流速一般取多大?
具体问题具体分析.
1.作为消防水泵吸水管流速不大于1.20m/S,但管短,且如大于DN200时可取1.50m/s,但一般不再放大
2.消防水池的进水管流速控制在1.20~1.50m/s
3.室外消火栓给水管当q=40L/S时有配DN150给水管,此时流速为2.26m/S,但当q=50L/s时通常配DN200管,
此时流速为1.27m/S,如仍用DN150,则流速为2.82m/S,显然高了
4.但当由水泵提升,此时通常不仅以流速来控制,而常以泵的扬程及所达高度及所需水头来定.
5.喷淋给水系统流速可高一些,但提供一个数据,当q=30L/S时DN100的热镀锌钢管,流速为3.80m/S其阻力损失为363/1000
相当大.
回复
zzwxf1986
2008年04月24日 14:36:12
5楼
回复
zzwxf1986
2008年04月24日 14:36:24
6楼
回复

相关推荐