请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?
请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?
2楼
室内消防管道
回复
3楼
多翻下书:
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
回复
4楼
2.5m/s是针对市政管网流速来说的吧
回复
5楼
这个是个经济流速问题,在控制管内流速在一定范围内的时候,泵和管网的总投资将在一个最经济的位置上。
如果流速过大,水损很大,泵就必然选大;流速小了,泵的投资下去了,但管网的投资会增加。所以在某个流速的时候,泵和管网的投资会到达最经济的点。
所以这条规范是指的经济流速。
若是不顾经济流速的情况下,你完全可以做到DN100的管子过30L/s的流量,只要你泵选得足够大。
回复
6楼
10m/s
回复
7楼
哪位写过标书的技术要求包括给排水的,消防的
回复
8楼
经济流速选择的
回复
9楼
喷规
9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
看来,若考虑经济流速,一般2.5m/s
回复
10楼
经济流速选择的
回复
11楼
管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
回复