①消防管道如何选材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些资料立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管 >1.6 无缝钢管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管; 2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。
①消防管道如何选材?立管?埋地?
以下是在百度里搜的一些资料
立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管
1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管
>1.6 无缝钢管
埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管;
2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。
②消防管道的管道流速如何确定?是否需要考虑经济流速问题?
以下是百度里搜到的一些资料
消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。
但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。
希望大家说说自己的观点
2楼
①消防管道如何选材?
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(第二次征求意见稿)以下规定:
8.2.4 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,并应考虑下列因素对管道的影响:
1 管道的耐火性能;
2 系统的最大工作压力;
3 覆土深度;
4 土壤的性质;
5 管道腐蚀;
6 可能受到如土壤、建筑物基础、机动车和铁路下面等其他附加荷载的影响。
8.2.5消防给水系统工作压力不大于1.2MPa时,埋地管道部分宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;但当系统工作压力大于1.2MPa时,宜采用无缝钢管,公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于1.6MPa。
②消防管道的管道流速如何确定?
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3 条强制性条文规定:消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
回复
3楼
流速不要太多就可以。
回复
4楼
呵呵,版主资料可以百度搜索,我觉得最好是“规范中内容或技术措施”
回复
5楼
我来谈谈:
首先百度不是设计工作者首选方向。应该是规范、技术措施、设计手册和教科书。
1.消防干管明设(立管、车库内水平干管)都可以按1.6MPa以上和以下两种情况选用普通和加厚钢管。
2.对于埋地敷设:低压采用球墨铸铁管问题不大。对高压(暂且定义为大于0.6MPa)是否可行,目前没看到这方面的文献。虽然有球墨铸铁管国家标准,但没具体讲接口与管材同具的工作压力。而仅仅是管材本身能承受的压力。接口是最大的一个限制条件。(本人做监理见证过石棉水泥打口,试压1.4MPa。案例);其他管材受制于连接的方式的限制(卡箍、法兰)都不能直接埋地。剩下的只有焊接钢管和钢丝网骨架塑料管。据说后者事故频发,质量不能保证。也就是设计工作者最纠结的一件事。当然还有内外涂塑钢管也是一种选择,但价格不理想。
3.流速可以参考:30l/s 对于DN150 15l/s对应DN100
回复
6楼
搞技术的还是不要以这种方式靠百度的好,规范、技术措施,找到出处才好应用。
回复
7楼
技术措施有规定,只是不中不西的,一下讲壁厚不小于几MM(国标),一下讲壁厚不小于SCHXX(ANSI标准)。后来看《自动喷水灭火系统设计手册》(黄小家),才发现原来是抄《设计手册》的,《设计手册》写的详细多了
回复
8楼
消火栓一般控制在1.2到1.4,喷淋不好说,一般都会有大于5的情况,但不能大于10
回复
9楼
学习了~谢谢
回复
10楼
室外不能采用HDPE管,消防部门不会同意。
回复
11楼
消火栓流速按不大于2.5m/s计算。关于选材我也很糊涂。。。直接选低压流体输送用焊接钢管。
回复