1000kVA油变高压侧速断整定值?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年11月13日 12:01:46
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑 1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?刚才看到一个资料说的:在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑

1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?

刚才看到一个资料说的:
在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。

看来我还是用6倍额定电流了。
我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?
过负荷设1.1倍额定电流,10S报警。

谢谢了!
免费打赏
chenff081720
2014年11月24日 14:55:10
32楼
学习看看~~~~
回复
chunhuaxingxing
2014年11月24日 16:18:01
33楼
路过学习了。谢谢
回复
tttl0703
2014年12月05日 15:38:33
34楼
等级倍数要看柜子的用处,比如开闭所和普通的进线柜就不一样
速断为0S
带时限速断为0.3S
过流一般设个1.2S就行了
如果是开闭所建议你速断为5-6,普通进线柜为6-7,出线柜为7-8倍
回复
tttl0703
2014年12月05日 15:40:59
35楼
lghghyc 发表于 2014-11-14 23:49 我们设的速断:20倍 电流II段:2.5倍 一时限0.5s 二0.6s 三0.7s20倍?变压器烧了都不会跳闸!不能这样设定,我是专业做继电保护的,你设个8倍就行了
回复
electricity
2023年12月18日 16:18:21
40楼

按躲开低压侧短路电流穿越高压值,和励磁涌流大者

回复