本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑 1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?刚才看到一个资料说的:在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑
1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?
刚才看到一个资料说的:
在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。
看来我还是用6倍额定电流了。
我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?
过负荷设1.1倍额定电流,10S报警。
谢谢了!
22楼
需整定计算吧
回复
23楼
aaa8079 发表于 2014-11-14 09:46 固然短路电流要进行计算,但对于普通用户而言,好多参数都不知道肯定不好算啊赞同这个,好多情况原始资料不全。
回复
24楼
说话真累,幸亏21楼朋友提醒,设计手册297页上有公式:
不好意思,有用的朋友请自己看吧!
回复
25楼
我们一般取 过流1.8-2.0倍,速断8倍
回复
26楼
估算都是扯淡,还是得有最大最小短路参数通过计算所得才正确
回复
27楼
xinye10 发表于 2014-11-14 10:20 区管说得对。速断整定跟变压器的容量(或额定电流In)确实没有直接的关系——估算的话,有间接的关系。 …我怎么觉得跟变压器关系很大。1、电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB T50062-2008第4.0.3,明确指出对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应采用电流速断作为主保护,区管说“它是保护高压线路出故障的”似乎不妥。2、要计算速断定值,必须计算变压器低压侧短路电流,而变压器低压侧短路电流与变压器阻抗关系最大,因为上级系统阻抗和高压电缆阻抗与变压器阻抗相比,占的比例都较少。3、即使用你的估算公式来算,也得采用变压器的额定电流来算,关系能不大?
回复
28楼
谢谢楼主分享
回复
29楼
继电保护的计算方法学习一下吧。
回复
30楼
做的非常不错,赞一个