本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑 1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?刚才看到一个资料说的:在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑
1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?
刚才看到一个资料说的:
在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。
看来我还是用6倍额定电流了。
我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?
过负荷设1.1倍额定电流,10S报警。
谢谢了!
12楼
应该根据系统阻抗计算躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流,再计算保护装置的动作电流进行定值整定。
回复
13楼
路过,学习。
回复
14楼
交流下去。。。。。。。
回复
15楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-11-19 09:02 编辑
保护装置一次动作电流=可靠系数*结线系数*(变压器二次侧三相次暂态短路穿越电流/变流器变比)
可靠系数:GL继电器取1.5
DL继电器取1.3
结线系数:取1
回复
16楼
谢谢学习了!!!
回复
17楼
ccc___ 发表于 2014-11-13 13:28 变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!变压器高压侧最大短 …xinye10 ,说得对,书还是要看的
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-11-13 13:28 变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!变压器高压侧最大短 …xinye10 ,说得对,书还是要看的,基础的东西不能少
回复
19楼
要进行整定计算,不能计算就取经验值 速断:20倍 电流II段:2.5倍 时限0.5s 过负荷:1.05倍 10S
回复
20楼
学习了·········
回复
21楼
工业与民用配电设计手册P297有详细整定计算。