1000kVA油变高压侧速断整定值?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年11月13日 12:01:46
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑 1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?刚才看到一个资料说的:在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-13 12:18 编辑

1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?

刚才看到一个资料说的:
在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。

看来我还是用6倍额定电流了。
我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?
过负荷设1.1倍额定电流,10S报警。

谢谢了!
免费打赏
lingxuct
2014年11月13日 13:28:35
2楼
变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!

变压器高压侧最大短路电流是多少?最小短路电流又是多少?

继电保护的知识还是要学的。
回复
shiyiboy
2014年11月14日 08:49:47
3楼
ccc___ 发表于 2014-11-13 13:28 变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!变压器高压侧最大短 …为啥感觉你说的不对。
回复
aaa8079
2014年11月14日 09:46:33
4楼
固然短路电流要进行计算,但对于普通用户而言,好多参数都不知道肯定不好算啊
回复
xinye10
2014年11月14日 10:20:45
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-13 13:28 变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!变压器高压侧最大短 …区管说得对。速断整定跟变压器的容量(或额定电流In)确实没有直接的关系——估算的话,有间接的关系。配三手册上说得很清楚:此值躲过低压侧短路时流过保护装置的最大短路电流(Im)且满足灵敏度要求即可。但工程上可以通过用In除以配变的短路百分阻抗来粗算Im。如此,可粗算速断电流应该在额定电流的15倍以上,这个数量级跟励磁涌流就没有关系了。
回复
lingxuct
2014年11月14日 11:05:02
6楼
shiyiboy 发表于 2014-11-14 08:49 为啥感觉你说的不对。说说你的感觉是什么?
回复
lghghyc
2014年11月14日 23:49:51
7楼
我们设的
速断:20倍
电流II段:2.5倍 一时限0.5s 二0.6s 三0.7s
过负荷:1.05倍 1分
回复
xinshiji168
2014年11月15日 00:48:05
8楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-11-16 08:42 编辑

实际安装的是1250kVA变压器,铭牌上,6.3kV 短路阻抗4.5% 电流114A
低压侧短路电流有40095A,变压器变比15.75,高压侧电流2546A,这么一算2546/114=22.3倍啊,怎么办?速断要躲过22.3倍的电流?就是要大于22.3倍的电流?
回复
xinshiji168
2014年11月16日 08:42:10
9楼
请帮忙
回复
lingxuct
2014年11月16日 09:08:18
10楼
楼上朋友还需要电源系统的阻抗数据和电容电流。

继电保护的计算方法学习一下吧。
回复
向天索要1度电
2014年11月16日 09:55:32
11楼
ccc___ 发表于 2014-11-16 09:08 楼上朋友还需要电源系统的阻抗数据和电容电流。继电保护的计算方法学习一下吧。最近天天出差,在做光伏项目,没时间来拜访师傅了,今徒弟来造访下。
回复