内走道竖向排烟问题
dandan19870922
2014年11月13日 11:13:18
来自于通风排烟
只看楼主

内走道竖向排烟有两种处理方式,一种是常闭排烟防火阀+常开百叶风口,另一种是常闭多叶排烟口,请问哪种方式更优,从初投资上来看哪种更便宜?

内走道竖向排烟有两种处理方式,一种是常闭排烟防火阀+常开百叶风口,另一种是常闭多叶排烟口,请问哪种方式更优,从初投资上来看哪种更便宜?
免费打赏
mofgyc
2014年11月13日 16:43:02
2楼
这个差不多少吧
回复
云飘飘
2014年11月14日 06:34:24
3楼
符合规范要求的是第二种。