计算机机房的电源总进线开关能否用带漏电保护的开关
shignatz
shignatz Lv.7
2014年11月12日 11:31:46
只看楼主

以前的一个帖子,感觉有点意思,大家讨论下呗计算机机房的电源总进线、UPS输出开关是否应该选用带漏电保护的开关? 小弟曾经遇到这样一个问题:某设计院在给某区域性金融机房作电气设计时,电源总进线、UPS输出开关时选用带漏电保护的开关造成电源总进线开关在试运行时因漏电开关太敏感经常跳闸,所幸机房环境监控系统起作用为造成损失,有关人员在咨询设计院时得到的答复是:这样做的目的是为了把保护人员安全放在第一位,不同意修改。有人提出:如果服务器因突然断电造成数据丢失、机器损坏由谁负责?(这些数据是关系到当地经济、和社会发展的重要数据);小弟不明!请各位大侠指点!谢谢!(注:机房内的其他系统由专业公司完成,并得到该系统内专家的认可)上传一份自己整理的常用建筑智能化系统设备图片,希望对参与的人有帮助!

以前的一个帖子,感觉有点意思,大家讨论下呗


计算机机房的电源总进线、UPS输出开关是否应该选用带漏电保护的开关?
小弟曾经遇到这样一个问题:某设计院在给某区域性金融机房作电气设计时,电源总进线、UPS输出开关时选用带漏电保护的开关造成电源总进线开关在试运行时因漏电开关太敏感经常跳闸,所幸机房环境监控系统起作用为造成损失,有关人员在咨询设计院时得到的答复是:这样做的目的是为了把保护人员安全放在第一位,不同意修改。有人提出:如果服务器因突然断电造成数据丢失、机器损坏由谁负责?(这些数据是关系到当地经济、和社会发展的重要数据);小弟不明!请各位大侠指点!谢谢!(注:机房内的其他系统由专业公司完成,并得到该系统内专家的认可)上传一份自己整理的常用建筑智能化系统设备图片,希望对参与的人有帮助!
免费打赏
szzqsongzhiqi
2014年11月27日 12:41:17
12楼
UPS输出上漏保 ,经常会跳的,这只是我个人的经验,具体为什么不知道。原因应该和楼上说的是一致的。
回复
流光之殇
2014年12月06日 12:02:52
13楼
没听说过 干了这么多年工程 都么遇见在总开处加漏电保护的
回复
qq_1418103759253
2014年12月09日 14:44:54
14楼
数据机房的设备多漏电流大,应该不能设置漏电保护装置。重要设备应设置双电源
回复
phj20010
2014年12月19日 15:45:07
15楼
UPS出,不带漏带,不然会经常跳闸
回复
miatang0605
2014年12月23日 11:10:39
16楼
这个不清楚,但是我觉得北大仙人说的有道理,总开关跳闸不利于设备运行的话,就在各个分支回路上加设漏电保护开关。
回复
合十
2015年01月01日 16:26:01
17楼
扯淡,总开关漏电电流的设置主要是防火灾,与保护人身安全不搭界。主开关设漏保不太合适,可将漏电电流适当设大点,因为弱电设备泄露电流较大。
回复
dbxdqz
2015年03月28日 16:30:34
18楼
UPS输出端可以加漏点保护器,主开关肯定不能加漏电保护器。在机房内施工最好不用漏电保护器。现在机房内做有等电位连接带,即使漏电人相对比较安全。
回复
lczb72
2015年03月29日 09:28:08
19楼
路过学习学习
回复
luogang55555
2018年02月26日 11:08:47
24楼

总开关应设漏电报警而不是跳闸