我的乖乖,5kW的光伏用户把我搞晕了。。
红苹果
红苹果 Lv.14
2014年11月11日 21:00:19
只看楼主

用户自购了太阳能组件只记得大概参数,100WP,开路22.1V 工作电流记不清了,工作电压好像是18.5V,数字表测量空载是12V。。总共50片。。。串来并去把我搞晕了。。涉及逆变器选择,看不少样本逆变器5KW的直流输入好像最大才不到30A。。麻烦事。。。求帮忙组件如何串并联@ lexuses

用户自购了太阳能组件只记得大概参数,100WP,开路22.1V 工作电流记不清了,工作电压好像是18.5V,数字表测量空载是12V。。总共50片。。。
串来并去把我搞晕了。。涉及逆变器选择,看不少样本逆变器5KW的直流输入好像最大才不到30A。。麻烦事。。。
求帮忙组件如何串并联

@ lexuses
免费打赏
00踏雪无痕00
2014年11月14日 16:41:45
2楼
先简单补充下参数吧(估算),转换效率(17%)最大功率pmax(W)100最佳工作电流Im(A)5.7
可将所有组件串联然后接入逆变器。可参考: http://bbs.co188.com/thread-9023738-1-1.html
回复
zhaozaishenzhen
2014年11月14日 16:52:25
3楼
首先要选择逆变器,根据逆变器允许的最高输入电压和当地的最低气温计算每串的组件数,组件的开路电压要准确。
回复
无影
2014年11月14日 17:30:00
4楼
不了解,也一同来学习吧。淘宝卖光伏面板的会给你最细致的解答~~
回复
红苹果
2014年11月14日 23:16:24
5楼
好办法,,哈哈,,我做了,16块一串,3组并,用了48块。。。剩余了2块。
回复
疾风劲草
2015年01月14日 13:43:24
6楼
红苹果 发表于 2014-11-14 23:16 好办法,,哈哈,,我做了,16块一串,3组并,用了48块。。。剩余了2块。17块一串*2,16块一串*1,三组并也行,考虑运行时组串的工作电压,设置逆变器MPPT的启动电压。
回复
向天索要1度电
2015年01月22日 22:13:34
7楼
业主选择的不是市场上主流组件,你选逆变器,把逆变器定好后,在选择组件的串与并,考虑组件的MPPT电压范围,同时考虑极限温度下组件的电压值不要超过逆变器的允许值就可以了。建议多串点,少并。
回复
neuqlihui
2015年05月18日 11:31:55
8楼

不了解,过来学习。
回复
向天索要1度电
2015年05月29日 15:37:56
9楼
疾风劲草 发表于 2015-1-14 13:43 17块一串*2,16块一串*1,三组并也行,考虑运行时组串的工作电压,设置逆变器MPPT的启动电压。带几路MPPT的逆变器?
回复
co1446110905492
2015年12月12日 13:51:24
10楼
坐沙发学习中,
回复
co1449628043707
2015年12月18日 16:04:41
11楼
5KW逆变器交流输出有230V和400V两种,对应的MPP电压也不同。
交流220V输出的逆变器额定输入电压为345V左右,100W的组件可以25串2并
回复

相关推荐

APP内打开