地下室用穿线钢管能否用JDG
linghuhanyu
2014年11月11日 15:59:50
只看楼主

本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 编辑 本人设计,一个土建项目,我设计的地下室32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC而施工方提出,地下室顶板钢筋多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG

本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 编辑

本人设计,一个土建项目,我设计的地下室32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC
而施工方提出,地下室顶板钢筋多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管
请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG
免费打赏
linghuhanyu
2014年11月11日 16:12:54
2楼
自己顶自己顶
回复
pdp1985
2014年11月11日 16:16:44
3楼
32的JDG管确实不太结实,最好25以上的SC
回复
linghuhanyu
2014年11月11日 16:20:00
4楼
pdp1985 发表于 2014-11-11 16:16 32的JDG管确实不太结实,最好25以上的SC我本来就是设计的32以上(包括32)都用的SC施工方觉得全都用SC,之前的项目从来没有人提出过
回复
linghuhanyu
2014年11月11日 17:17:16
5楼
自己顶自己顶
回复
linghuhanyu
2014年11月12日 13:54:20
6楼
自己顶自己顶
回复
robin000
2014年11月12日 16:04:36
7楼
地下室顶板上32以上的钢管应该不是很多吧。。。这点其实省不了多少钱,。,。
回复
ljphb
2014年11月12日 16:40:05
8楼
看你有没有钱了,用SC当然好呀。
回复
qq_1406881020620
2014年11月12日 20:51:33
9楼
消防穿管JDG可行不
回复
zcwlx
2014年11月12日 22:05:32
10楼
JDG钢管重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单位长度的重量大大减小,即电线管为它的1.1~1.8倍;焊接钢管为它的2.7~4.1 倍,从而使施工安装,装卸搬运带来了很大的方便。但壁厚降低机械强度下降,在地下室地面敷设需考虑地面沉降,还是SC为好。
回复
fengqiang1026
2014年11月12日 22:27:11
11楼
地下室还是用SC比较好。JDG管壁太薄。
回复