地下室用穿线钢管能否用JDG
linghuhanyu
2014年11月11日 15:59:50
只看楼主

本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 编辑 本人设计,一个土建项目,我设计的地下室32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC而施工方提出,地下室顶板钢筋多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG

本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 编辑

本人设计,一个土建项目,我设计的地下室32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC
而施工方提出,地下室顶板钢筋多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管
请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG
免费打赏
s1897126
2014年11月13日 13:55:03
12楼
还是用SC管安全。
回复
ray卢
2014年11月13日 14:03:45
13楼
路过学习一下。。。。。
回复
wuchangqing3872
2014年11月13日 14:07:47
14楼
JDG要求壁厚1.2以上就可以了,他们的要求完全不合理,人防部位的用钢管
回复
xaldp
2023年03月04日 11:31:16
18楼

地下室照明及火灾报警系统穿线管用JDG完全可以,根据GB/T20041.21-2017及CECS120-2021规范,不可形成螺纹金属导管(也就是JDG管)φ16的最小壁厚为1.0mm,φ20-φ63的最小壁厚为1.2mm,将GB/T20041.21-2005及CECS120-2007规范规定的φ16壁厚为1.5±0.15mm,φ20-φ63壁厚为1.6±0.15mm进行更新,还是很贴合现场施工需求的。