去年画的丁类三层厂房,体量较大,有几万平方,设置了室内消火栓,昨天甲方拿去消防队,消防队说根据消规,如设置室内消火栓达不到0.35MPA要设置水池和泵房,你这个丁类多层可以不用设置室内消火栓,水的图纸里把消防给水部分去掉重新申报就可以了!---去问审图,审图说,需要消防队出具证明,要不得设置室内消火栓!---咋办,按规范究竟能要不要室内消火栓,虽然是丁类,但面积这么大,不设置消火栓有点慌(一般市政水压要满足室内最不利点消火栓水压0.35MPA基本不可能)
去年画的丁类三层厂房,体量较大,有几万平方,设置了室内消火栓,昨天甲方拿去消防队,消防队说根据消规,如设置室内消火栓达不到0.35MPA要设置水池和泵房,你这个丁类多层可以不用设置室内消火栓,水的图纸里把消防给水部分去掉重新申报就可以了!---去问审图,审图说,需要消防队出具证明,要不得设置室内消火栓!---咋办,按规范究竟能要不要室内消火栓,虽然是丁类,但面积这么大,不设置消火栓有点慌(一般市政水压要满足室内最不利点消火栓水压0.35MPA基本不可能)
2楼
不论现行建规还是即将实施的新建规,室内消火栓要设的。
回复
3楼
applan 发表于 2014-11-11 15:34 不论现行建规还是即将实施的新建规,室内消火栓要设的。现行建规8.3.1的注:耐火等级为一二级的多层丁戊类厂房可不设置室内消火栓,没说到建筑面积。倒是8.3.4里提了体积小于5000立方的其他建筑可不设置室内消火栓
回复
4楼
需要设置,体积超过3000
回复
5楼
shujh1989 发表于 2014-11-11 15:38 需要设置,体积超过3000注里的是说耐火等级为三四级的体积超过3000立方,耐火等级一二级的倒没说
回复
6楼
x789x 发表于 2014-11-11 15:40 注里的是说耐火等级为三四级的体积超过3000立方,耐火等级一二级的倒没说建规8.3.1条文说明中,若丁、戊类厂房内可燃物较多,仍应设置室内消防给水设施。那你就看看这个丁类厂房内都有些什么物质,再来判断危险性高还是低,进而判断到底做不做室内消火栓系统
回复
7楼
笨的像头猪 发表于 2014-11-11 15:48 建规8.3.1条文说明中,若丁、戊类厂房内可燃物较多,仍应设置室内消防给水设施。那你就看看这个丁类厂房 …嗯,但总觉得叫我们设计人员来判断,会不会把不设置消火栓的风险嫁接在自己头上了
回复
8楼
x789x 发表于 2014-11-11 15:56 嗯,但总觉得叫我们设计人员来判断,会不会把不设置消火栓的风险嫁接在自己头上了我个人觉得能不能跟甲方沟通,他们要不想设消火栓系统,就让他们出个厂房使用证明什么的,证明厂房里面可燃物较少,不然就设呗。设了肯定没错。
回复
9楼
笨的像头猪 发表于 2014-11-11 15:59 我个人觉得能不能跟甲方沟通,他们要不想设消火栓系统,就让他们出个厂房使用证明什么的,证明厂房里面可 …这主意很好,谢谢
回复
10楼
x789x 发表于 2014-11-11 16:06 这主意很好,谢谢不客气。。。。仅个人想法,不知道可行不可行:lol
回复
11楼
消防部门要求取消掉的,就要有书面意见。
回复