本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
2楼
个人觉得 每根立管上下设置阀门 用来检修立管时关闭的
横管与立管的节点处 按N-1的原则设置横管上的阀门 用来检修横管时关闭的
回复
3楼
笨的像头猪 发表于 2014-11-11 12:52 个人觉得 每根立管上下设置阀门 用来检修立管时关闭的横管与立管的节点处 按N-1的原则设置横管上的阀门 …立管上下端设置阀门我知道,你说的N-1的原则中,这个N代表的横管与立管的节点的数量吗?
回复
4楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 13:37 立管上下端设置阀门我知道,你说的N-1的原则中,这个N代表的横管与立管的节点的数量吗?这个N-1的原则在哪里能查到?谢谢
回复
5楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 13:37 立管上下端设置阀门我知道,你说的N-1的原则中,这个N代表的横管与立管的节点的数量吗?节点处有几根管 N就是几 比如T型的 这个节点处N=3 N-1=2 就设2个阀门 立管上1个 节点左右侧选一侧设置
回复
6楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 13:38 这个N-1的原则在哪里能查到?谢谢具体哪里能查到,我不记得了。你到措施或者设计手册上找找看吧
回复
7楼
笨的像头猪 发表于 2014-11-11 13:44 具体哪里能查到,我不记得了。你到措施或者设计手册上找找看吧非常感谢你的解答,:)
回复
8楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 14:58 非常感谢你的解答,不客气。。。。。
回复
10楼
版专攻 发表于 2014-11-11 17:32 N-1阀门设置原则已经找不到出处了,但是找了一下消规及基本常用书籍对消防环网阀门的设置要求1.新消规 …分析的太详细的,牛{:2_78:}!
回复
11楼
9楼强大,太全面了。方便比较和学习。
回复