《消规》学习之——阀门设置
琪乐融融
2014年11月11日 12:32:39
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
免费打赏
笨的像头猪
2014年11月11日 12:52:37
2楼
个人觉得 每根立管上下设置阀门 用来检修立管时关闭的
横管与立管的节点处 按N-1的原则设置横管上的阀门 用来检修横管时关闭的
回复
琪乐融融
2014年11月11日 13:37:00
3楼
笨的像头猪 发表于 2014-11-11 12:52 个人觉得 每根立管上下设置阀门 用来检修立管时关闭的横管与立管的节点处 按N-1的原则设置横管上的阀门 …立管上下端设置阀门我知道,你说的N-1的原则中,这个N代表的横管与立管的节点的数量吗?
回复
琪乐融融
2014年11月11日 13:38:14
4楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 13:37 立管上下端设置阀门我知道,你说的N-1的原则中,这个N代表的横管与立管的节点的数量吗?这个N-1的原则在哪里能查到?谢谢
回复
笨的像头猪
2014年11月11日 13:43:54
5楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 13:37 立管上下端设置阀门我知道,你说的N-1的原则中,这个N代表的横管与立管的节点的数量吗?节点处有几根管 N就是几 比如T型的 这个节点处N=3 N-1=2 就设2个阀门 立管上1个 节点左右侧选一侧设置
回复
笨的像头猪
2014年11月11日 13:44:42
6楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 13:38 这个N-1的原则在哪里能查到?谢谢具体哪里能查到,我不记得了。你到措施或者设计手册上找找看吧
回复
琪乐融融
2014年11月11日 14:58:19
7楼
笨的像头猪 发表于 2014-11-11 13:44 具体哪里能查到,我不记得了。你到措施或者设计手册上找找看吧非常感谢你的解答,:)
回复
笨的像头猪
2014年11月11日 15:01:31
8楼
hyl945350554 发表于 2014-11-11 14:58 非常感谢你的解答,不客气。。。。。
回复
版专攻
2014年11月11日 17:32:30
9楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-15 09:56 编辑

N-1阀门设置原则找出处了:

00001.png

另外找了一下消规及基本常用书籍对消防环网阀门的设置要求
1.新消规

001.png
2.给排水技术措施-2009

01.png
3.建筑给水排水设计手册(第二版上册)

03.png
4.给排水设计手册(第二版第二册)

04.png
5.给排水设计手册(第三版第二册)

021.png 022.png 05.png 0051.png
6.《消规》主编黄总论文《消火栓给水系统工程设计中争议问题的讨论》感谢网友@ccliluo 提供(25楼可下载论文).