[求助] 消防控制室检修插座的设置问题
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2014年11月10日 14:55:26
来自于防雷减灾
只看楼主

对于消防控制室内插座设置,一求是否设置,二求是否可由双切箱单独设置回路引来?还是说必须由非消防的三级负荷插座回路引来?有时消防控制室设置于地下室,而地下室并无插座回路,是否要单独由一层单拉一个回路引来呢?

对于消防控制室内插座设置,一求是否设置,二求是否可由双切箱单独设置回路引来?
还是说必须由非消防的三级负荷插座回路引来?有时消防控制室设置于地下室,而地下室并无插座回路,是否要单独由一层单拉一个回路引来呢?
蛋腚
2014年11月10日 14:56:33
2楼
其实提出问题是为了更好的理解原理/原因,就比如说这个插座从消防箱引来会有多大安全隐患,或者说就是禁止也要说明为什么?都是为了更好的设计,毕竟大老远引一个插座回路和从消防箱引一个回路,还是有差距的。能近何必远,更合理,更利于发展。设计就是个过程,总结总结,提高下自身。
回复
dianqipanli
2014年11月10日 16:36:32
3楼
消防控制室的照明是从哪里提供的?
回复
bzh8462
2014年11月13日 08:05:49
4楼
消控室 由照明 AL 引来!三级负荷。
回复

相关推荐

APP内打开