求助 室外雨水管网问题
q824393102
q824393102 Lv.2
2014年11月09日 11:58:11
只看楼主

厂区修路,先铺设的消防给水跟喷淋管道 然后修路要有雨水收集井,管道交叉了。雨水收集井在上方,消防管道在下方 。如果没有办法非得这样 要怎么做才能符合规范要求? 并给出规范解释。谢谢

厂区修路,先铺设的消防给水跟喷淋管道 然后修路要有雨水收集井,管道交叉了。雨水收集井在上方,消防管道在下方 。如果没有办法非得这样 要怎么做才能符合规范要求? 并给出规范解释。谢谢
免费打赏
huangzhimin
2014年11月10日 09:45:02
2楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006):
7.3.6 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。

回复
xinbao8899
2014年11月10日 11:01:04
3楼
huangzhimin 发表于 2014-11-10 09:45 可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006):7.3.6 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给 …同意楼上见解!
回复
天海之王
2014年11月10日 11:12:21
4楼
学习了,受教了:)
回复
applan
2014年11月10日 14:02:28
5楼
给水管道施工好了的情况,道路不宽的话,就单侧设置雨水口,避开给水管道,要么雨水口或道路稍微移一下避开给水管道。
回复