请教下,我现在这个项目我大概表示了个示意图,就是截图这个,圆圈代表塔楼,五个塔楼,三层地下室,面积向下是逐渐减小的,并且地下一层只有一半外侧有土,地下二接近全埋,但也不是全埋,那地下一是不是就等于算一个裙房了,不能做嵌固端,那我要如何选择嵌固端和如何计算啊
请教下,我现在这个项目我大概表示了个示意图,就是截图这个,圆圈代表塔楼,五个塔楼,三层地下室,面积向下是逐渐减小的,并且地下一层只有一半外侧有土,地下二接近全埋,但也不是全埋,那地下一是不是就等于算一个裙房了,不能做嵌固端,那我要如何选择嵌固端和如何计算啊
2楼
期待回答。。。。。
回复
3楼
基础做为看顾端
回复
4楼
在重庆的话,考虑设缝断开。
回复
5楼
smallyfish 发表于 2014-11-9 09:55 在重庆的话,考虑设缝断开。有考虑断开,可是断开后,等于每一部分都没有侧限,那不就是等于都不属于地下室了,只能算作地上的楼层,那上面的塔楼的抗震等级应该就要变了吧,其中还有两个楼是97米和99米的,这样一弄他们就超百米了,还 要超限审查
回复
6楼
几度区哦?岩质地基与否?看你们当地对埋深是什么要求,结合实际考虑。
回复
7楼
-3层斜坡那里是什么情况。可以考虑炸平啊。斜的建筑能用?-2层顶板与室外高差不大的话可以考虑做嵌固。-1层左上角那栋楼要考虑脱开。
回复
8楼
哇 好复杂 没做过 学习下
回复
9楼
期待高手回答
回复
10楼
方案上先修改,方案极其不合理。局部3层,为什么不把3层的功能移到-2层,把-1,-2做层一样的面积。这种方案计不考虑成本,也不考虑结构的合理性。建筑师是不是个新手啊!!
回复
11楼
从你给的图看应该是地下室--2层作为嵌固端,计算刚度大于2。 OK
回复