我们单位工艺为MBR-RO,近期保安过滤器滤芯更换周期最长15天,短的一周不到。MBR产水浊度0.1以下,RO进水SDI3.5以下,COD平均50左右,MBR产水加次氯酸钠杀菌,余氯控制0.3左右,还原剂10PPM左右。
我们单位工艺为MBR-RO,近期保安过滤器滤芯更换周期最长15天,短的一周不到。MBR产水浊度0.1以下,RO进水SDI3.5以下,COD平均50左右,MBR产水加次氯酸钠杀菌,余氯控制0.3左右,还原剂10PPM左右。
![IMG_1782.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/FF/rBBhH11JwhOAEAWgAALWjGOP7EI466.jpg)
2楼
您好!我看了您的滤芯,是不是表面的污染物发粘,发滑,有异味。如果是就是微生物导致的,建议更换非氧化性杀菌剂。 2就是MBR浊度小于0.1,但是进反渗透的SDI<3.5 ,虽然要求是<5。但是相对于正常运行还是高了很多!有事情联系QQ:14876177!电话:13853327727!
回复
3楼
共同学习学习
回复
4楼
熔喷滤芯堵表层
回复
5楼
是不是滤芯的质量不好?
回复
6楼
水质较差,滤芯纳污能力差,直接导致上游流道堵塞。
回复
7楼
MBR产水水质理论上可以满足RO进水要求,但实际中MBR产水很容易收微生物污染,微生物污染对RO膜影响也是非常大的,而且还不易根治
回复
8楼
滤芯质量问题,内外孔径一样,表面污堵,颗粒进不去。好的保安滤芯应该是深层过滤,阶梯状孔径分布的。
做个广告, QQ 71095115 品质滤芯
回复
9楼
前面加个袋式过滤器预处理一下试试,保安过滤器毕竟处理量不大,QQ461518562,交流一下
回复
14楼
如果保安过滤器是反渗透机组上的,我想你们应该检查MBR出水了,以前没有经常更换,可能是MBR刚用,是否应该更换MBR膜组了。一般MBR出水,我们是建议用户加一台多介质过滤器或石英砂过滤器,再进反渗透机组。我们是做过滤器的,有机会合作一下。
回复
15楼
从图上来看滤芯质量不怎么样,应该是里外都变色才正确
回复