坐标放样遇到的问题
ming201314
ming201314 Lv.8
2014年11月06日 10:07:46
来自于工程测量
只看楼主

在使用全站仪进行坐标放样的过程中,仪器架设在两个不同的侧站点上面放出来的点位不在同一个位置上,这两个侧站点都是经由测绘引入的控制点引进的,经过复合检查没有错误,所放样点的坐标也没有错误。请教大师,是什么原因呢?

在使用全站仪进行坐标放样的过程中,仪器架设在两个不同的侧站点上面放出来的点位不在同一个位置上,这两个侧站点都是经由测绘引入的控制点引进的,经过复合检查没有错误,所放样点的坐标也没有错误。请教大师,是什么原因呢?
免费打赏
8柳絮飘飘8
2015年02月01日 21:57:00
12楼
楼主虚惊一场啊,测绘局给的点位也有误差,但是误差不会太大,用作轴线控制的测站点时,最好还是要闭合一下,看看误差有多大。还请高手指点
回复
cyj95566
2015年03月28日 09:21:59
13楼

你测一下后视坐标,看看对不对,测绘给的点也不是百分之百的准确
回复
ming201314
2015年04月03日 20:07:45
14楼
cyj95566 发表于 2015-3-28 09:21 你测一下后视坐标,看看对不对,测绘给的点也不是百分之百的准确谢谢,已经找到问题的根源而且已经解决了
回复
yuntian0925
2017年04月06日 09:25:40
15楼
检查控制点 检查仪器
从08年进入测量,做测量人的不容易,
若 同行的兄弟们你们有以下问题,本人愿意和大家交流。
1、程序(4800、5800、9860)问题,
2、测量问题,经验
3、路桥施工技术问题
本人微信号:shanshanyaxi 公众号:tujianzhaopin
回复
co1493885450949
2017年05月11日 17:00:54
16楼
问题是有的,解决
回复
xgz2038
2017年05月22日 08:58:49
17楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
四川洪哥
2017年05月27日 09:07:21
18楼
非常感谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开