在使用全站仪进行坐标放样的过程中,仪器架设在两个不同的侧站点上面放出来的点位不在同一个位置上,这两个侧站点都是经由测绘引入的控制点引进的,经过复合检查没有错误,所放样点的坐标也没有错误。请教大师,是什么原因呢?
在使用全站仪进行坐标放样的过程中,仪器架设在两个不同的侧站点上面放出来的点位不在同一个位置上,这两个侧站点都是经由测绘引入的控制点引进的,经过复合检查没有错误,所放样点的坐标也没有错误。请教大师,是什么原因呢?
2楼
你测一下后视坐标,看看对不对,测绘给的点也不是百分之百的准确。
回复
3楼
工程主体已经完工了,现在做一个副楼的基础,放样的时候出现这个问题,测绘的点是在工程开工的时候就引进的,已经一年多了
回复
4楼
只要最终不超红线,就没得问题,内部的一点差距都可以调整
回复
5楼
你引入的控制点是用的什么方法,极坐标?导线?RTK?可能是你引坐标误差较大造成的。
回复
6楼
引入控点坐标的问题
回复
7楼
ji3499222 发表于 2014-11-20 09:56 你引入的控制点是用的什么方法,极坐标?导线?RTK?可能是你引坐标误差较大造成的。控制点是测绘局放的。用什么方法不清楚
回复
8楼
1、检查控制点;2检查仪器
回复
9楼
差多少,不大的话可用平均值。
回复
10楼
1、检查仪器
2、检查控制点,根据2点的坐标,算出2点的距离,用仪器测量2点的距离是否相符。
回复
11楼
zxk7250 发表于 2015-1-29 10:24 1、检查仪器2、检查控制点,根据2点的坐标,算出2点的距离,用仪器测量2点的距离是否相符。已经解决了,是仪器 的问题
回复