比如GGD双电源进线柜,两个框架断路器拼装成双电源,是不是这两个框架断路器选固定式的,抽屉柜双电源进线柜里框架断路器是不是选抽屉式的,是不是根据GGD固定柜框架断路器用固定的,抽屉柜抽屉式的框架断路器就用抽屉式的?
比如GGD双电源进线柜,两个框架断路器拼装成双电源,是不是这两个框架断路器选固定式的,抽屉柜双电源进线柜里框架断路器是不是选抽屉式的,是不是根据GGD固定柜框架断路器用固定的,抽屉柜抽屉式的框架断路器就用抽屉式的?
2楼
没看明白三个“是不是”,如果想在一台800X800的柜子上装二台1000A或以上的框架式断路器,并联锁成双电源自动切换(且不装AST)的方案,也是可以的。
主供电源(一般是变压器的低压母线过来)断路器装在上面,变压器过来的母线从柜顶下来;
备用电源(一般是发电机或其他联络线路的电缆)断路器装在下面,中间硬母线转到柜子侧面上负载侧主母线(柜顶水平母线)。这是一次方案,下面讲二次方案:
主供电源断路器合闸电源取自断路器上桩头,并在合闸电源上装电压继电器(或中间继电器),由继电器的常闭接点启动发电机或(联络线时的BZT回路),在备用电源断路器(二次回路)装自动电源选择继电器(负载侧母线电源为优先级,此母线失电时继电器常闭触点接通备用电源断路器的上桩头)给备用电源断路器提供二次电源。
当主供电源失电(假设备用电源为发电机),主供电源断路器在合闸状态,备用电源断路器在分闸状态,由于发电机启动需要时间,这时二台断路器都不会动作。
主供电源失电,二次回路上的电压继电器跳开,常闭接点接通发电机,发电机在出口断路器分断的状态下启动并建立电压,这个电压给备用电源断路器的二次回路提供电源(自动选择继电器的常闭触点),经选择开关(自投、自投并自复、手动)到主供电源断路器的跳闸线圈,让主供电源断路器分闸。
由主供电源断路器的辅助常闭触点接通备用电源断路器的合闸线圈,自投成功!
如何自复,明天再讲。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 17:14 没看明白三个“是不是”,如果想在一台800X800的柜子上装二台1000A或以上的框架式断路器,并联锁成双电源自 …额…………..没见到重点 区管
回复
4楼
正在学习这部分的知识,我要装在抽屉柜,尺寸有没有没问题,发电机可能需要人工启动,不能马上投入,该怎么办
回复
5楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-11-5 18:58 编辑
楼主的问题有点罗嗦,不过还是看明白了,不管什么抽屉柜,大电流的断路器都不用柜子的抽屉,而是直接装断路器,可以选固定式的,也可选抽屉式的,(建议选抽屉式,此抽屉非彼抽屉)。
回复
6楼
连PGL想装的话都可以装抽屉断路器。
回复
7楼
双电源与断路器的种类好像没有什么关系。
回复
8楼
kobe8899 发表于 2014-11-5 17:22 额…………..没见到重点 区管什么是重点?朋友想知道的是哪个?
回复
9楼
hanzhg54 发表于 2014-11-5 18:49 楼主的问题有点罗嗦,不过还是看明白了,不管什么抽屉柜,大电流的断路器都不用柜子的抽屉,而是直接装断路 …恩,就比如GCS的进线柜,就是固定柜,框架断路器需用抽屉式的,我问的是如果这个柜子里用两个框架断路器联锁成双电源,框架断路器用固定式还是抽屉式?
回复
10楼
wxs801020 发表于 2014-11-6 14:54 恩,就比如GCS的进线柜,就是固定柜,框架断路器需用抽屉式的,我问的是如果这个柜子里用两个框架断路器联 …框架式断路器为什么有“框架”二字?有框架固定在柜子上,断路器就可以抽出和插入!有了框架,就不要抽屉了!!!
回复
11楼
:time:路过学习一下唉
回复