新手问一下关于二次配管的事
jiamingcheng
2014年11月05日 11:00:02
只看楼主

我是山东省青岛市的这边施工进入到了二次配管阶段了。但是施工的时候发现PVC线管进盒的时候施工单位不用胶水。施工单位说没有规范和硬性要求。求助大师有知道的没。最好能有规范的出处。跪求。拜谢

我是山东省青岛市的
这边施工进入到了二次配管阶段了。但是施工的时候发现PVC线管进盒的时候施工单位不用胶水。
施工单位说没有规范和硬性要求。
求助大师有知道的没。最好能有规范的出处。
跪求。拜谢
免费打赏
lingxuct
2014年11月06日 20:11:57
2楼
“施工的时候发现PVC线管进盒的时候施工单位不用胶水”,PVC管和接线盒是在什么环境中?
回复
qq_1415277049928
2014年11月06日 20:43:40
3楼
我是做水电的。PPC管子和线盒的倍速,一般我也不用胶水,除非是预埋要粘胶水,
回复
soninzhang
2014年11月07日 15:49:49
4楼
二次接管,PVC管进接线盒锁母不用胶水是可以的啊~~
回复
飞啊飞啊
2014年11月08日 10:53:11
5楼
不返工用胶水也没问题,牢固。
回复
chenshanwei2010
2014年11月11日 10:05:01
6楼
呵呵 路过学习一下的啦
回复
jiamingcheng
2014年11月15日 13:29:56
7楼


在填充墙竖向开槽,理论上也可以不用嘛,是不是没有硬性要求呢。
回复
qq_1397048035476
2014年11月24日 09:59:46
8楼
线管进线盒一般不用胶水的,有锁扣的,但中间有直接的地方误必要胶水
回复
kongzhongzhiyu
2014年11月24日 15:00:12
9楼
青岛地区,一般监理单位要求必须刷胶水,包括二次配管