如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?
如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?
22楼
地下室外墙的支座是底板,既然是底板是他的支座,为什么条形基础还要考虑弯矩呢?当然不考虑
回复
23楼
应该考虑土水压力产生的支座弯矩,如果有筏板或防水板也应考虑,可做成偏心基础。
回复
24楼
期待高手解答
回复
25楼
如果是基岩就不考虑。
回复
26楼
路过学习学习
回复
27楼
wxf20072008 发表于 2014-11-6 10:31 做成偏心基础也不行吗?做成偏心基础该怎么理解??看到有人把墙趾做的很大,墙锺只有墙厚那么宽,看到别的书上案例,墙锺比墙趾大的多。。。。求解答
回复
28楼
tom_sun 发表于 2014-11-24 17:43 用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平 …:handshake如梦方醒
回复
29楼
tom_sun 发表于 2014-11-24 17:43 用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平 …不对呀,传到基础上的一般都是平面外弯矩呀
回复
30楼
tom_sun 发表于 2014-11-24 17:43 用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平 …平面内的不就相当于一个特别大的梁了吗?
回复
31楼
说得对,刚明白过来,道理很简单,之前一直蒙圈
回复