地下室挡土墙下条形基础是否考虑弯矩?
jiagongyan
jiagongyan Lv.7
2014年11月05日 10:42:36
来自于地基基础
只看楼主

如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?

如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?
llc524197412
2014年11月24日 10:45:31
12楼
路过学习!!!!!!!!!!
回复
tom_sun
2014年11月24日 17:43:09
13楼
本帖最后由 tom_sun 于 2014-11-24 17:44 编辑 斯乔 发表于 2014-11-21 17:44 你算基础的时候不用JCCAD SATWE传导下来的荷载吗?一般M很大的。直接忽略M吗用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平面外弯矩,这正是挡土墙与剪力墙的本质区别。个人观点,仅供参考
回复
jiagongyan
2014年11月25日 10:42:43
14楼
tom_sun 发表于 2014-11-24 17:43 用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平 …不错,正解。我打开模型分析了一下 读取SATWE荷载的数据 内部的墙是不受平面外弯矩的但是也能读取到很大的M值,说明这是平面内弯矩,计算条形基础时用的是平面外弯矩,所以算条基时用的平面外M,需自己手算一下水土压力产生的M。谢谢,顿然醒悟
回复
我是柱子
2014年11月26日 11:05:38
15楼
可以考虑筏板传递弯矩,也可以考虑挡土墙通过自身刚度将弯矩传递到相邻的框架柱,然后由柱抵抗弯矩,很少考虑直接由挡土墙的基础抵抗,挡土墙一般可以直接在地梁上起,不单独做条形基础。
回复
lh1179708284
2014年11月28日 21:12:02
16楼
不错 值得参考
回复
chwt1110cs
2014年11月29日 11:36:41
17楼
这个我是这样理解的,既然你计算外墙的时候下端假定的是固定端,那么基础跟地基就是一个整体,所产生的平面外弯矩均被地基消耗,不对之处还请斧正
回复
朝五晚九
2014年11月29日 15:35:02
18楼
学习了谢谢分享。。
回复
挖墙角的小工
2014年11月29日 17:45:23
19楼
上面两位都回答的很详细啊····
回复
berkly-sailing
2014年11月30日 13:30:00
20楼
肯定要考虑啊,条形基础按偏心受压计算!
回复
wxpaghj
2015年07月05日 15:08:28
21楼
tom_sun 发表于 2014-11-24 17:43 用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平 …关键算基础的时候,PKPM是不能自动考虑平面外弯矩的吧