如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?
如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?
2楼
顶一下,大家发表下意见,都是怎么考虑的?
回复
3楼
一般计算挡土墙基础的时候考虑由土引起的弯矩
回复
4楼
我是来学习的
回复
5楼
做成偏心基础也不行吗?
回复
6楼
没有筏板吗
回复
7楼
遇到和楼主一样的问题
回复
8楼
我们做多高层结构地下室时,一般不考虑土侧压力引起的弯矩,直接按轴心受压设计条基。当Fk较大时,Mk引起的偏心距很小,可以忽略。一般多高层结构Fk非常大。
以上为定性分析,改天定量分析,再和楼主交流。
回复
9楼
tom_sun 发表于 2014-11-21 16:34 我们做多高层结构地下室时,一般不考虑土侧压力引起的弯矩,直接按轴心受压设计条基。当Fk较大时,Mk引起的 …你算基础的时候不用JCCAD SATWE传导下来的荷载吗?一般M很大的。直接忽略M吗
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
学习学习了。
回复