地下室挡土墙下条形基础是否考虑弯矩?
jiagongyan
jiagongyan Lv.7
2014年11月05日 10:42:36
来自于地基基础
只看楼主

如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?

如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?
免费打赏
lengxue11123
2017年07月12日 13:23:02
32楼
tom_sun 发表于 2014-11-24 17:43 用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平 …那请问条基的弯矩看哪里?是用墙受到的土水压力产生的弯矩来计算吗
回复
xxxx_2009
2018年02月24日 17:08:55
38楼

学习到知识了

回复
liujiaying1980
2018年02月26日 16:46:46
39楼

谢谢楼主分享

回复
美琪儿
2018年03月13日 17:04:27
40楼

应该考虑弯矩,一般地下室挡土墙的基础就是由弯矩引起的,做成偏心基础。