如何实现双电源切换
fu_junchun
fu_junchun Lv.3
2014年11月05日 09:14:44
只看楼主

各位大大,请问下本公司现在的设计如何改成双电源切换,在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端,先在此感谢各位!

各位大大,请问下本公司现在的设计如何改成双电源切换,在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端,先在此感谢各位!



QQ图片20141105091407.png

QQ图片20141105170638.png

IMG20141103152520.jpg

IMG20141103152533.jpg

IMG20141103152540.jpg


QQ图片20141105091407.png


IMG20141103152520.jpg


IMG20141103152533.jpg


IMG20141103152540.jpg


IMG20141103152557.jpg


QQ图片20141105170638.png

免费打赏
张001
2014年11月20日 16:09:49
32楼
看图,本身就带了双电源控制器。如果不是配双电源控制器,可以这样:两开关配失压线圈,当市电失电时,失压脱扣分断,发电开关自动合闸送电
回复
chunhuaxingxing
2014年11月20日 16:30:57
33楼
路过学习了。
回复
qq_1416494428399
2014年11月20日 22:47:19
34楼
个人接触的低压双电源自动切换装置功能均为在主回路进线与备用回路进线均有电的情况才可以正常工作。当主回路断电自动切换自备用回路,当主回路再次得电,又自动切回主回路。
简而言之,就是要能自动切换必须先进线回路有电。
在断路器没有失压线圈的时候,在主回路加中间继电器,取常闭点接于断路器的跳闸回路。当主回路失电时,中间继电器常闭点闭合,断路器分闸。再在断路器状态辅助信号中取一对常闭点,接与发电机的启动回路,当断路器分闸后,常闭点接通,发电机启动。
回复
攻城师125009
2014年11月23日 12:25:32
35楼
我们这里用的康菱的发电机和abb的控制柜。厂家说是接一个电源线到控制柜和低压总箱,只要一断电就给信号到控制柜 然后发电机自启。不过一般只在消防验收时用到这个功能,平时不用
回复
xrg885
2014年11月23日 15:27:18
36楼
市电一停,应该延时3秒启动柴电,主进不断加继电器。
回复
hanzhg54
2014年11月23日 16:30:11
37楼
发电机自启动功能应该是发电机控制柜自带的,只要把220市电信号接上就好了。
回复
lyf830619
2014年11月23日 19:41:00
38楼
这个已经是带双电源切换的了
回复
haishunshengda
2014年11月24日 13:49:52
39楼
我很好奇系统图上下二台断路器是联锁的(不能同时合闸),你们确定能够正常使用?我刚进入这个行业,不知道看图全部全面,但我感觉一次图与二次图综合看这个图要真正施工的话,可定会出故障的。如果要实现双电源切换,建议两台断路器并联和图三标识的一样,然后在加双电源才行,,--------要不就是你们给的一次图是错的?
回复
kidsup2
2014年11月25日 17:16:42
40楼
楼主这已经是双电源了的
回复
caojunmoon
2014年12月22日 21:32:19
41楼
学习了,大约意思的 双电源自动切换,没有发电机这侧的启动方法?
回复

相关推荐

APP内打开