关于电缆选择的问题
feng66276692
2014年11月05日 04:45:23
只看楼主

本帖最后由 feng66276692 于 2014-11-5 04:57 编辑 计算电流431A,传输距离400米,低压380v请问我怎么选择电缆合适,以及选择好大的万能断路器,新手才接触、、、没实际经验。敷设方式有点复杂经过桥架-穿管-沟都有

本帖最后由 feng66276692 于 2014-11-5 04:57 编辑

计算电流431A,传输距离400米,低压380v请问我怎么选择电缆合适,以及选择好大的万能断路器,新手才接触、、、没实际经验。敷设方式有点复杂经过桥架-穿管-沟都有
免费打赏
feng66276692
2014年11月05日 16:25:36
12楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 13:30 这个网站上有的,偶也是在这里下载的。你下的是建筑民用电设计手册,还是工业与民用电设计手册?
回复
lingxuct
2014年11月05日 16:45:20
13楼
feng66276692 发表于 2014-11-5 16:25 你下的是建筑民用电设计手册,还是工业与民用电设计手册?这二个有什么不同吗?民用设计与建筑民用设计有区别吗?
回复
电气奇才
2014年11月05日 20:10:16
14楼
方案一:三根三相5*185的铜电缆并接,变压器分接抽头接到-5%即可,方案二:三根三相5*240的铜电缆并接,变压器分接抽头接到0即可满足线路末端供电电压要求,个人观点,方法不唯一:lol:lol:lol
回复
浮云生
2014年11月06日 16:04:46
15楼
供电半径超过250m还用380供电?
回复
西西第一号
2014年11月06日 16:21:19
16楼
3c大神的数据计算好熟啊
回复
chunhuaxingxing
2014年11月06日 16:29:31
17楼
学习了,谢谢。
回复
我叫常割肉
2014年11月07日 16:23:00
18楼
先计算负荷电流,确定上级保护开关
回复
張恆
2014年11月09日 09:56:59
19楼
变压器那边选400V的电压供电.电缆按计算电流选合适的就可以了,上边已经有大湿给出方案了