本帖最后由 feng66276692 于 2014-11-5 04:57 编辑 计算电流431A,传输距离400米,低压380v请问我怎么选择电缆合适,以及选择好大的万能断路器,新手才接触、、、没实际经验。敷设方式有点复杂经过桥架-穿管-沟都有
本帖最后由 feng66276692 于 2014-11-5 04:57 编辑
计算电流431A,传输距离400米,低压380v请问我怎么选择电缆合适,以及选择好大的万能断路器,新手才接触、、、没实际经验。敷设方式有点复杂经过桥架-穿管-沟都有
2楼
先计算负荷电流,确定上级保护开关,再按按照最不利点确定电缆载流量,校核电压降。
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-5 09:13 编辑
431A电流可用630A断路器,其额定电流可选400A(也可考虑500A);
一般设计时允许线路压降5%,380V就是19V;那么19V压降在431A电流时的值,就可以计算出线路阻抗了:
Z=19/(1.732X431)=0.02545Ω 每千米阻抗 z=Z/L=0.02545/0.4=0.0636Ω/km
查设计手册: 431A电流又需400米长,单根电缆肯定不能满足要求了。
150平方铜芯电缆 R=0.145 X=0.077 z=0.1642 除以2还有0.0821, 大于0.0636 不满足
185平方铜芯电缆 R=0.118 X=0.078 z=0.1414 除以2还有0.0707, 大于0.0636 接近了差1%
核算一下,在431A电流时,在电缆末端的电压有多少(始端按380V计):
二根185电缆双拼,其线路总阻抗Z=0.1414/2X0.4=0.02828Ω
线路压降ΔU=431X1.732X0.02828=21V 380-21=359V 供电质量达不到标准要求(-5%---380-19=361V)
如果电源侧能保证400V或390V时,(390~400)-21=369~379V 就能达到标准要求了。
否则就需要用二根240的铜芯电缆了。
回复
4楼
传输长度400m,低压电缆已经不合适了。如果没办法用10kV或6kV,就按ccc_的方法校验吧
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 09:11 431A电流可用630A断路器,其额定电流可选400A(也可考虑500A);一般设计时允许线路压降5%,380V就是19 …我这是计算电流,我看1楼说还要计算负荷电流才能选保护开关?
回复
6楼
feng66276692 发表于 2014-11-5 10:19 我这是计算电流,我看1楼说还要计算负荷电流才能选保护开关?431A当然是你的计算电流,这么大电流肯定不会只给一台设备,上面计算的是总线路,下面给各负荷的当然需要你按各用电电流计算各出线开关的保护电流!
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 10:38 431A当然是你的计算电流,这么大电流肯定不会只给一台设备,上面计算的是总线路,下面给各负荷的当然需要 …有无电子版的手册呢,传我一份感激不尽729531268
回复
8楼
feng66276692 发表于 2014-11-5 11:42 有无电子版的手册呢,传我一份感激不尽729531268这个网站上有的,偶也是在这里下载的。
回复
9楼
这么长 需要按电压降选择电缆了
回复
10楼
线路电缆选择时应该将电压降考虑进去
回复
11楼
回复