干式变压器高压侧安装避雷器问题
miao71
miao71 Lv.12
2014年11月04日 15:22:23
只看楼主

按照新规,如果10kV带壳干式变压器远离中央变电所中压出线柜,应在其高压侧加装避雷器。通常的做法是在前端加一环网柜(带避雷器),如果受地方限制,直接在墙上装避雷器,各位大侠有类似经验不,怎么做的,请教。

按照新规,如果10kV带壳干式变压器远离中央变电所中压出线柜,应在其高压侧加装避雷器。通常的做法是在前端加一环网柜(带避雷器),如果受地方限制,直接在墙上装避雷器,各位大侠有类似经验不,怎么做的,请教。
lingxuct
2014年11月04日 15:36:36
2楼
变压器上的支持绝缘子用避雷器代替好了!
回复
miao71
2014年11月04日 15:42:57
3楼
在干变(带壳)内部吗?
回复
miao71
2014年11月04日 15:48:28
4楼
ccc___ 发表于 2014-11-4 15:36 变压器上的支持绝缘子用避雷器代替好了!谢谢。我在样本样本上看到了电缆支架,这个就是支持绝缘子,对否?
回复
lingxuct
2014年11月04日 16:54:21
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-5 10:30 编辑 miao71 发表于 2014-11-4 15:48 谢谢。我在样本样本上看到了电缆支架,这个就是支持绝缘子,对否?这种可以当绝缘子吗?49938774993878
回复
chunhuaxingxing
2014年11月04日 16:54:28
6楼
学习了,谢谢
回复
miao71
2014年11月05日 10:00:01
7楼
ccc___ 发表于 2014-11-4 15:36 变压器上的支持绝缘子用避雷器代替好了!能明确说明干变(带壳)的支持绝缘子在什么地方吗,谢谢。对干变结构不是很了解。
回复
lingxuct
2014年11月05日 10:33:48
8楼
miao71 发表于 2014-11-5 10:00 能明确说明干变(带壳)的支持绝缘子在什么地方吗,谢谢。对干变结构不是很了解。明确说明也说不清楚吧?请自己在图上看:4993881
回复
fitman
2014年11月05日 10:36:28
9楼
可以象绝缘子的方式来安装,但不能象绝缘子那样受力。
回复
zljsyc
2014年11月05日 11:01:14
10楼
现在的硅橡胶绝缘的避雷器不可以做绝缘支撑用,径向力大时,里面的氧化锌阀片会损坏或相互脱离。
回复
miao71
2014年11月05日 11:34:45
11楼
fitman 发表于 2014-11-5 10:36 可以象绝缘子的方式来安装,但不能象绝缘子那样受力。谢谢版主和分区管理员,心里多少有点谱了;同时感谢老兵,受教了。
回复

相关推荐

APP内打开