消防控制室的面积到底如何确定的呢?希望有经验的前辈给些资料学习参考下。
消防控制室的面积到底如何确定的呢?希望有经验的前辈给些资料学习参考下。
2楼
四、五十平吧
回复
3楼
根据所选择的柜子,然后确定间距,在确定面积。
回复
4楼
不用那么大吧,信14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示.pdf 这上面有图示,30平足够了吧
回复
5楼
10万方,20-30平面之间。
看你项目规模,但最小不要小于15了。
回复
6楼
看是否和监控合用,不合用20平足。不然40起步
回复
7楼
我一般设置90m2,因为一般都是消防和监控合用,民用建筑里很多系统都放在消防控制室。
回复
8楼
我一般90m2,消防和安防合用,民用建筑很多系统也会放在这个房间。
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-12 10:31 编辑
消防控制设备是很少的,控制室面积大小是不是有规范要求(偶不太清楚),但偶这一幢6层(每层40间办公室)办公楼设消控室是一间内被隔出一小间(宽6米,深6.5米中隔出1.5米),约有6X5的30平方左右。
刚查了一下图纸,上面数据错掉了,消控室的大小是4.2米X4.5米。隔出了2.1米放复印机和其他网络设备了。
给朋友看平面图(全图面会看不清楚消控室):
最左边的“电机房”前面还有一个“弱”字!
回复
10楼
我们这里消防局要求一般项目按30平米左右
回复
11楼
6.2 消防控制室
6.2.1 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。
6.2.2 消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。
6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
6.2.4 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它影响消防控制设备工作的设备用房。
6.2.5 消防控制室内设备的布置应符合下列要求:
6.2.5.1 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
6.2.5.2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
6.2.5.3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
6.2.5.4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
6.2.5.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
回复