10KV开闭所能带多少KVA。。。。。。。。
gzbxdesign2
2014年11月03日 13:05:17
只看楼主

给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)容量允许有多大?查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA那么24000KVA的容量该如何引进1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆2.采用多拼的高压电缆3.采用多条高压电缆4.其他方式

给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)
容量允许有多大?

查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA
那么24000KVA的容量该如何引进
1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆
2.采用多拼的高压电缆
3.采用多条高压电缆
4.其他方式
免费打赏
shifei821
2015年01月05日 11:06:19
22楼

大部分供电公司只允许带6300~8000kVA
回复
chengzhexin
2015年01月05日 12:00:19
23楼
各地都不同~ 去问供电局。 山东10000
回复
liushibo422
2015年01月09日 15:33:46
24楼
一楼说的对,2条300的32000kVA,不过你要建多大,还得看供电局给你批多少!也就是你上游变电站还剩多少。我以前一个就是4条300的缆进来,其中两条给了各12000,另外两条各6000,总的也就36000。以上什么变压器负载率、同时系数之类的就得根据你实际的用的来弄吧!
回复
hanzhg54
2015年01月09日 15:42:51
25楼
一个开闭所不能只有一条10KV进线,应该是双电源,两条10KV,采用单母线分段,24000KVA基本可以。
回复
电气范
2016年07月11日 17:45:34
26楼
查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA?这个哪个图集
回复
zbx1116
2016年07月12日 15:22:42
27楼
大部分供电公司只允许带6300~8000kVA
回复
co1467962028581
2016年07月12日 15:30:59
28楼
大家都很厉害,我还是个新手,加油,向你们学习
回复
希望在前方
2016年07月20日 06:56:55
29楼
路过,学习学习
回复
qq_1483455210175
2017年01月03日 22:56:28
30楼
电气工程师 发表于 2014-11-3 13:46 这是北京地区的,仅供参考!老兄,这个北京地区开闭站供电容量配置的内容是哪个文献的?方便告诉一下吗?谢谢
回复
qiao2008zd
2017年01月04日 22:55:43
31楼
谢谢学习了
回复

相关推荐

APP内打开