10KV开闭所能带多少KVA。。。。。。。。
gzbxdesign2
2014年11月03日 13:05:17
只看楼主

给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)容量允许有多大?查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA那么24000KVA的容量该如何引进1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆2.采用多拼的高压电缆3.采用多条高压电缆4.其他方式

给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)
容量允许有多大?

查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA
那么24000KVA的容量该如何引进
1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆
2.采用多拼的高压电缆
3.采用多条高压电缆
4.其他方式
免费打赏
haolsf
2014年11月04日 11:40:30
12楼
时间久了你就知道了
在中国你就要服从当地电老虎的要求
不满足不给你供电
他说是多少就是多少
回复
yuanliaofan10
2014年11月04日 12:05:29
13楼
看了评论也来评论两句:
1,一般是5MVA
2,确实可以双拼增加供电容量,一般不会超过10MVA,且应与电业协商
3,对这种符合理论推演和工程实践的规定也要拉行业仇恨,很愚蠢
回复
米克
2014年11月04日 13:38:56
14楼
15000KVA.两条300电缆。
回复
pyz888
2014年11月11日 16:28:38
15楼
单根3x400的电缆带不了10000kVA,载流量就不够。多根并用还得考虑系统,并不是简单的叠加。
回复
土木的人真多
2014年11月11日 16:48:15
16楼
zxf_lw 发表于 2014-11-3 15:54 根据《工业与民用配电设计手册》规定:10KV电缆线路的送电能力为5MW,供电距离为6Km以下。架空线 为0.2~2MW, …正解。:handshake
回复
hbwxgjp111
2014年11月14日 13:33:28
17楼
城市配电网规划设计规范上有明确规定,中压开关站转供容量可控制10000KVA~30000KVA
回复
彭大善人
2014年11月14日 16:22:05
18楼
各地电网部门有要求,成都最大就是8K KVA
回复
chunhuaxingxing
2014年11月14日 16:24:29
19楼
学习了,谢谢
回复
电气工程师
2014年11月14日 16:58:35
20楼
本帖最后由 电气工程师 于 2014-11-14 16:59 编辑

这跟供电局要求供电地区有关(A、B、C类等),跟供电密度有关,一般单回5000~8000KVA,各地要求不一,目前我所知只有北京的最大,300平方可以带32000KVA
回复
红苹果
2014年11月14日 17:04:39
21楼
能带多少看供电局关系,,一般8000KVA左右
回复