给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)容量允许有多大?查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA那么24000KVA的容量该如何引进1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆2.采用多拼的高压电缆3.采用多条高压电缆4.其他方式
给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)
容量允许有多大?
查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA
那么24000KVA的容量该如何引进
1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆
2.采用多拼的高压电缆
3.采用多条高压电缆
4.其他方式
2楼
这是北京地区的,仅供参考!
回复
3楼
大部分供电公司只允许带6300~8000kVA
回复
4楼
这是1个开闭所带的量还是1路10KV高压电缆带的量?
回复
5楼
一路10KV专线大概就7000KVA左右,但是一路10KV专线后面变压器的装机容量,不一定只有7000KVA。正如2楼说的一样,还得考虑各种系数。曾经见过一所大学,一条线后面带的变压器容量有一万七八千KVA,但是高压计量CT才400/5,变压器利用率很低的。因此,我觉得,一条线能带多少KVA,还是得具体问题具体分析。
回复
6楼
要是考虑到各种系数,1路10KV带2,3W KVA,
那么
怎么考虑载体:
1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆
2.采用多拼的高压电缆
等等
回复
7楼
载体这个问题,我们市的要求和2楼图片上的一样,高压铜芯300的就最大了,不用400,更不用双拼。这个可能各地不一样,见过有些地方用400电缆。
回复
8楼
根据《工业与民用配电设计手册》规定:10KV电缆线路的送电能力为5MW,供电距离为6Km以下。架空线 为0.2~2MW,供电距离为20~6km。
回复
9楼
路过学习了:lol
回复
10楼
看看大家的见解。
回复
11楼
黑龙江电网供电批复每根电缆正常可带5000KVA,电缆是300的。
回复