10KV开闭所能带多少KVA。。。。。。。。
gzbxdesign2
2014年11月03日 13:05:17
只看楼主

给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)容量允许有多大?查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA那么24000KVA的容量该如何引进1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆2.采用多拼的高压电缆3.采用多条高压电缆4.其他方式

给某个住宅小区或者某公建群的10KV开闭所(非供电局给大地区供电的开闭站)
容量允许有多大?

查图集发现有3x400的10KV电缆,差不多1根能带10000KVA
那么24000KVA的容量该如何引进
1.采用1根更粗的(有吗,合适吗?)高压电缆
2.采用多拼的高压电缆
3.采用多条高压电缆
4.其他方式
免费打赏
持久战
2017年01月05日 00:03:50
32楼
学习😊
回复
honestcao
2017年01月05日 01:17:21
33楼
我刚今年做了一个24000k的工程,是三路进线,两用一备的,广州这边基本是一路线带8000k;
这个24000k是用户的报装容量,我觉得上面有很多人都已经跑题了。
回复
电气工程师
2017年01月06日 16:43:10
34楼
shazi4553 发表于 2017-1-3 22:56 老兄,这个北京地区开闭站供电容量配置的内容是哪个文献的?方便告诉一下吗?谢谢很多地方都能查到,北京电力公司配电网五统一技术标准《配电网规划设计技术细则》里就有32页附件4。
回复
qq_1483455210175
2017年01月08日 19:39:27
35楼
电气工程师 发表于 2017-1-6 16:43 很多地方都能查到,北京电力公司配电网五统一技术标准《配电网规划设计技术细则》里就有32页附件4。感谢:handshake
回复
xiaosong10
2017年01月16日 15:32:17
36楼
估计,供电公司会给你批复建2座以上开闭所,从变电站出几个间隔供你地块用电
回复
stan22
2017年01月17日 11:19:40
37楼
有价值啊,好消息。
回复
qq_1484632493196
2017年01月17日 13:59:56
38楼
供电局一般不会让开闭站的负荷过满,一般达到10000KVA就差不多了
回复
atu16
2017年01月21日 23:37:21
39楼
留个脚印,有空再来学习学习
回复
a396673967
2017年01月22日 10:31:48
40楼
看看大家的见解
回复
tptpt
2018年01月09日 13:41:52
41楼

手册内容是5MW,实际供电地区是否有要求

回复

相关推荐

APP内打开