请教冷库供液管抖动的问题
wybbyw
wybbyw Lv.12
2014年11月03日 10:54:39
来自于制冷技术
只看楼主

最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,R22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。

最近做了一个速冻库,用的国产单机双极30HP半封闭活塞压缩机。设计温度-30度,蒸发器1100M 32无缝钢管分20路,供液管16MM,回气管57MM,R22制冷剂加了150KG,现在运行发现供液管结冰后,会发出抖动的声音,这个声音很大。请问哪位师傅遇到过。
荣昌制冷
2014年11月03日 15:36:34
2楼
是节流阀后的供液管?还是节流阀前的供液管?
回复
wybbyw
2014年11月04日 21:35:31
3楼
谢谢老师。节流阀前的供液管,抖动的时候和跳舞一样,很厉害
回复
wangyiyanjiu
2014年11月06日 15:55:56
4楼
把供液管换22mm
回复
wybbyw
2014年11月06日 17:56:16
5楼
wangyiyanjiu 发表于 2014-11-6 15:55 把供液管换22mm你的意思是供液管过小导致的,可是我计算过流速啊,16的管子流速才0.8M/S。
回复

相关推荐

APP内打开