如果将TN-S系统的每个设备的外壳都重复接地那TN-S系统是不是就比TT系统更优越?
来笑一个呗
2014年11月03日 09:59:32
只看楼主

如题,求指点:handshake

如题,求指点:handshake
免费打赏
zongch1939
2014年11月03日 11:40:24
2楼
不论是TN-S还是TT系统,其中的电器设备外壳都是要接地,这是电气设备作保护接地的需要。
这两个接地系统各有各的优、缺点。
回复
fitman
2014年11月03日 12:00:13
3楼
不考虑成本,基本上可以这样说。
例如车间配电采用TN-S系统时,设备基础一般也与地网焊在一起,设备外壳与基础可靠连接,这时生产人员的安全比单用PE线保护为好。当然,如果本来没有地网的,TN-S的保护计算又满足保护要求,那就没必要再设地网了,必竞安全与成本是有一个平衡的。
回复
q123321aaa
2014年11月03日 12:19:48
4楼
共用一个接地网可以这样使用
回复
开心老爸
2014年11月03日 14:21:33
5楼
TT系统的优势本来就是电源侧不用引来PE。
你把每个地方都重复接地,那是浪费
回复
浩瀚之水
2014年11月03日 15:01:02
6楼
开心老爸 发表于 2014-11-3 14:21 TT系统的优势本来就是电源侧不用引来PE。你把每个地方都重复接地,那是浪费人家已经说了,前提是不考虑成本
回复
wephonegg
2014年11月03日 15:20:20
7楼
tn-s最典型的适用场合是自带变电所的建筑,tt最典型的适用场合是建筑内引线给建筑外装置供电(如庭院用电装置)或给距离变电所较远的装置供电(如路灯)。其实是适用场合不同,接地故障时保护装置不同(前者一般用熔断器,断路器。后者一般用RCD)没有优劣之分,
回复
beida_energy
2014年11月03日 15:23:56
8楼
你错了,TN-S系统只允许对PE导体做重复接地,不能对设备外壳做重复接地。
如果你对外壳做重复接地,那就是TT和TN的混用,会带来风险。
回复
fitman
2014年11月03日 15:55:14
9楼
beida_energy 发表于 2014-11-3 15:23 你错了,TN-S系统只允许对PE导体做重复接地,不能对设备外壳做重复接地。如果你对外壳做重复接地,那就是 …看过你不少评论中都有这个观点。不明白你如何得到这个观点,但不得不说这是有问题。PE线、设备外壳重复接地或一起重复接地在TN-S是没问题的。而且在现实中普遍存在。象有地网的 建筑物(大部分民建筑)内设备基础,除后期安装使用化学锚外,大部分的预埋基础都要与地网连在一起的。不管你是否设计成重复接地,事实上就是重复接地。而且带的好处是减小了跨步电压,减少了触电的风险。
回复
beida_energy
2014年11月03日 16:28:59
10楼
fitman 发表于 2014-11-3 15:55 看过你不少评论中都有这个观点。不明白你如何得到这个观点,但不得不说这是有问题。PE线、设备外壳重复 …设备外壳重复接地请说出这个观点的普遍性吧?
回复
beida_energy
2014年11月03日 16:29:54
11楼
fitman 发表于 2014-11-3 15:55 看过你不少评论中都有这个观点。不明白你如何得到这个观点,但不得不说这是有问题。PE线、设备外壳重复 …设备外壳重复接地或者你说一下这个观点的依据也可以。就是哪一条规程允许你的这个观点的?
回复