供暖管网压力的问题
jinxin803
jinxin803 Lv.3
2014年11月01日 18:08:27
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,有个疑问请教一下大家我们这里昨天开始供暖, 我们做的一个工程供热公司叫我们过去看,锅炉房板换二次侧水泵扬程32米,分水器上压力表读数0.25MPa,小区里某一单元入口供水管的压力0.57MPa,回水管压力0.40MPa,锅炉房集水器压力表读数也是0.25MPa。这是怎么回事啊?锅炉房和供热小区无明显高差。

大家好,有个疑问请教一下大家
我们这里昨天开始供暖, 我们做的一个工程供热公司叫我们过去看,锅炉房板换二次侧水泵扬程32米,分水器上压力表读数0.25MPa,小区里某一单元入口供水管的压力0.57MPa,回水管压力0.40MPa,锅炉房集水器压力表读数也是0.25MPa。这是怎么回事啊?锅炉房和供热小区无明显高差。
免费打赏
hjh512
2014年11月01日 20:59:40
2楼
同一个系统不可能出现这种情况,除非半路加了泵或者根本不是一个系统,压力表也没有问题吧?
回复
jinxin803
2014年11月02日 12:49:27
3楼
我也很奇怪啊, 每根管道都有一个压力表,不可能同时两个都出问题啊。
回复
a853416671
2014年11月02日 19:39:19
4楼
压力表好坏
回复