集中供暖管网末端出现的疑难问题?
qhwyg
qhwyg Lv.2
2005年11月10日 21:36:07
来自于采暖供热
只看楼主

供暖对象是处在城市供暖管网的末端,三层(一楼为车库,二楼为职工宿舍,三楼为食堂),供暖以后,出现的问题是,二层,三层都热,只有一层不热.系统为下供下回,设计上没有问题,不知道原因出在那儿!

供暖对象是处在城市供暖管网的末端,三层(一楼为车库,二楼为职工宿舍,三楼为食堂),
供暖以后,出现的问题是,二层,三层都热,只有一层不热.
系统为下供下回,设计上没有问题,
不知道原因出在那儿!
免费打赏
dust2
2005年11月11日 08:13:17
2楼
一楼为车库,只有一层不热。
车库有多少度?车库需要多热?有多少人长驻?
本人认为车库有5度就可以了。
回复
rainborn0928
2005年11月11日 09:51:07
3楼
楼上有道理,也许车库在设计时取的设计温度本来就不高,看看散热器片数是不是和三层一样
回复
pldmen
2005年11月11日 10:35:55
4楼
还是在现场多观察吧,很多原因都会造成这种情况.
回复
scott9032
2005年11月11日 13:50:00
5楼
将二、三层的散热器全部关闭,看会出现什么情况!
若一层变为正常,则有可能是压力不平衡引起的,需进行阀门调节。
若仍不正常,管道有问题!
回复
sg19800225
2005年11月11日 16:31:18
6楼
不知你的一层暖气片是多少,开始计算试车库的计算温度是多少?可以检查一下阀门。
回复
mage780705
2005年11月11日 19:18:11
7楼
先将二三层关掉,把一层打开,循环起来,再供二层,循环起来后再供三层,用这种方法试试,我想应该没有问题,还有问题,就是车库的设计温度就比较低,不可能与二三层一样热的。
回复
mage780705
2005年11月11日 19:23:31
8楼
先将二三层关闭,让一楼循环,再开二楼,循环二楼,最后开三楼,逐层供暖,相信会好的,如还不行,就是车库的设计温度就不高,根本就无法与二三层相比。
回复
pengshaoyan
2005年11月12日 09:39:35
9楼
同意楼上!
回复
guolei12344
2005年11月12日 09:54:09
10楼
车库美有要求设计的温度很高啊。不知道设计图纸上说明设计温度了吗?
回复
qhwyg
2005年11月20日 16:08:40
11楼
问题算是解决了吧!把二三层的阀门关小,一层的阀门开大以后,情况就变了,一层的暖气热起来了,不至于冻掉呀,,
回复