一大型商场采用中央空调冬季通过风管送风,空调热源用市政供暖管网水行不行?水温供水60度左右。能保证供热效果吗?
一大型商场采用中央空调冬季通过风管送风,空调热源用市政供暖管网水行不行?水温供水60度左右。能保证供热效果吗?
2楼
找市政核实一下,看看他们的供热能力与形式(换热否?)
回复
3楼
不行的,一般市政的热水是90度的,即使达不到也有70多度吧,60度的是什么水,是不是经过板换之后的水啊,如果是就可以,如果直接是市政过来的就不行, 还要看管网其他地方用的是什么,如果是散热器,空调的阻力要比散热器大很多,水力平衡很有问题。
回复
4楼
不怕温度高 温度高不是问题
关键是热力有无你的项目的增容能力(热源与热网能力)
回复
5楼
够呛
回复
6楼
为什么不行?
用换热器进行二次换热
且温度可控
只要市政 管网能接进来 就没问题
回复
7楼
那得看供水温度和压力能不能达到要求
回复