2楼
电气设备肯定不能,如果接地就变成TT于TN的杂交系统了:lol:lol:lol:lol:lol;P;P这样违背国家规范,当然如果是建筑金属构件接地那是应该的,这样做叫防雷接地,合理合规:P
回复
3楼
沙发的观点不妥。TN-S接地系统中,电气设备的导电外壳应接地,这是保护接地。
回复
4楼
好啊,不听我的就继续接地吧:P
回复
5楼
TN-S系统,从电源到设备都带PE线的,PE线还应在现场再次接地。
回复
6楼
一般不允许!
但是如果离着电源很远了,PE线的阻抗太大的话,可以运行局部的TT系统,就是现场接地。
回复
7楼
学习学习了。
回复
8楼
其实呀,规范归规范,实际中我见到TN-S有些确实是在现场再次单独接地的,有些没有,我个人观点是如果PE线距离电源较远,阻抗较大,可以在进户处将PE线做重复接地,或者在某距离较近一处将PE线做集中重复接地。个人观点
回复
9楼
PE线接至PE排,然后再另加接地线接至现场地是可以的。
回复
10楼
学习学习:handshake
回复
11楼
学习的,加油
回复