现场调试中,设备电压过高如何解决?
cttmier
cttmier Lv.5
2015年01月23日 22:44:16
只看楼主

现场的MCC已经上电,一共90多台设备,现在进行部分调试,只开启了空压机进行管道吹扫,但是空压机的电压有400多,引起空压机的电压高,停机。同事说,以后设备开多了,电压就会降下来了,但是现在这样的情况如何解决呢? PS:变压器不是我方的

现场的MCC已经上电,一共90多台设备,现在进行部分调试,只开启了空压机进行管道吹扫,但是空压机的电压有400多,引起空压机的电压高,停机。同事说,以后设备开多了,电压就会降下来了,但是现在这样的情况如何解决呢?
PS:变压器不是我方的
免费打赏
cttmier
2015年01月25日 23:24:27
2楼
有无啥方法么?
回复
云飘飘
2015年01月26日 05:44:24
3楼
变压器电压往下调。
回复
hld_lhw
2015年01月26日 08:33:16
4楼
调整变压器输出
回复
whb9501
2015年01月26日 08:59:06
5楼
调变压器分接开关
回复
多多指教
2015年01月26日 10:44:00
6楼
一般变压器低压侧输出电压为400V,如果过高可调节分接开关
回复
东方之狼
2015年01月28日 14:56:46
7楼
查看下低压进线柜的电压是多少?