有个设计图纸说明,四层别墅,水压为市政压力0.35MPa,系统试验压力0.6MPa,执行的是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。却又要求PPR水管试验压力按规范GB/T50349-2005年第5.6条进行,冷水管采用S5系列,试验压力不小于0.9MPa,热水管采用S3.2系列,试验压力不小于1.2MPa。 现在问题是,户内水管试验压力远远大于系统试验压力,而工作压力仅0.35MPa,这样的设计合理吗?规范GB/T50349-2005是针对PPR管材料质量要求呢,还是针对工程使用要求?这是逼着施工单位做多次水压试验吗?那这个费用又从哪里来?
PPR管9公斤的压力很容易达到啊
回复
3楼
立管是只要求0.6MPa的,现在还有热水管,想整个系统一起打,就只能就高不就低了,打1.2MPa了么。
回复
4楼
你的立管采用管材难道不能耐压0.9MPa吗?
回复
5楼
热水管采用S3.2系列 公称压力2.0MPa 远超试验压力 没问题的
回复
6楼
本帖最后由 bxxc 于 2014-11-3 09:25 编辑
立管是钢塑复合管,也得打这么高压力?
对于PPR冷热水管要求打压0.9MPa和1.2MPa我就不明白,为啥一定要这么高呢
回复
7楼
可参见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GBT 50349-2005)第5.6.1、5.6.2条设计规定及条文说明。
回复
8楼
huangzhimin 发表于 2014-11-3 09:45 可参见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GBT 50349-2005)第5.6.1、5.6.2条设计规定及条文说明。是啊,这个规范上就要求你这个压力,但是一般多层系统试验压力就0.6MPa,PPR管是户内,你要求0.9MPa,立管不就高,就只能一户户打压了,施工队也只能就高了,那你系统试验压力要求0.6MPa这一条就是形同虚设,没有实际意义。
回复
9楼
我觉得这个问题还没有解决。目前只能考虑一起按0.9MPa打压了。但是这样万一对主管道造成破坏,那你就吃哑巴亏了。
回复