变压器的出线可以直接跟电机的启动柜连接吗,中间不经过其他的开关
切萨皮克开膛手
2014年10月30日 23:08:02
只看楼主

如题,那样可以吗,不经过进线柜,出线柜等,

如题,那样可以吗,不经过进线柜,出线柜等,
免费打赏
切萨皮克开膛手
2014年10月30日 23:21:53
2楼
像图中,电机软起柜与变压器直接是不是得加开关柜啊
回复
hanzhg54
2014年10月30日 23:35:21
3楼
一般情况变压器不太可能只有这一个负载,就算只有这一个负载,软启动柜前面也应该有一个进线柜,出线柜倒是可以省掉。
回复
wbmwbm
2014年10月31日 06:23:20
4楼
如果你检修不影响其它设备运转或影响小可以直接,配电有点类似树干。
回复
wbmwbm
2014年10月31日 06:30:38
5楼
增加柜造价高了,控制灵活,使用方便,需要的空间也大了,故障点也增加,设计规则:安全可靠,运行稳定,经济只能放在第三位。
回复
聆听声音
2014年10月31日 13:25:33
6楼
软起柜内应该有个开关,如果变压器只带动这个软起柜是没问题的
回复
biandianso
2014年11月10日 22:14:13
7楼
供电局同不同意