新消规:消防主泵启泵方式探讨(新消规11.0.1条)
huhu84
huhu84 Lv.4
2014年10月30日 16:20:30
只看楼主

消规11.0.1条,我认为应该这样理解和操作: (1)喷淋系统启泵与以前一致,采用报警阀的压力开关启动喷淋泵,规范新多出来的流量开关和压力开关启泵,应该指的是消火栓系统,因为规范中有逗号分隔(干式消火栓系统除外)。 (2)消火栓系统启泵方式与以前有变化,由全手动系统改为半自动系统,即启泵自动,水枪连接手动,防止非专业人员开栓发现有水但可能是水箱存水,而不知道要按启泵按钮,造成后期断水,从而增加系统可靠性。

消规11.0.1条,我认为应该这样理解和操作:
(1)喷淋系统启泵与以前一致,采用报警阀的压力开关启动喷淋泵,规范新多出来的流量开关和压力开关启泵,应该指的是消火栓系统,因为规范中有逗号分隔(干式消火栓系统除外)。
(2)消火栓系统启泵方式与以前有变化,由全手动系统改为半自动系统,即启泵自动,水枪连接手动,防止非专业人员开栓发现有水但可能是水箱存水,而不知道要按启泵按钮,造成后期断水,从而增加系统可靠性。
a.当屋顶消防水箱高度满足不设稳压泵时,优先由消防水箱出水管上的流量开关发出自动启泵信号,可以第一时间启动消防主泵,正常应当如此设计;或者待水箱基本出流完毕,消防干管泄压,由消防主泵出水干管上的低压压力开关发出自动启泵信号,通常不应当这样设计,消防主泵启动存在滞后性,对于大型管网可能造成断水。
b.当屋顶消防水箱高度不满足要求而设置稳压泵时,由于稳压泵补压时也从水箱抽水,且其启闭方式为自设压力开关,此时消防主泵如果采用流量开关则消防主泵和稳压泵可能同时启动,不符合稳压泵和主泵依序启动的目的,因此应选择由消防主泵出水管上的低压压力开关发出自动启泵信号,压力值应和稳压泵压力形成递减阶梯,依据规范要求为0.07~0.1MPa。

消火栓系统的设计越来越靠近发达国家的方式了,这条应该就是参照他们来的。根据我接触和参与的美国和日本项目的消防设计比较,他们消火栓泵的启动都是自动的,一般都是在消防泵房里设计一台消防主泵,一台消防稳压泵,通常不设备用,消防主泵为柴油机泵(这点和我们有很大不同:我们认为市电是安全的,他们认为自备柴油发电才是靠谱的,市电只是备用,由ATS切换,相应的就会增加柴油储罐、蓄电池等),稳压泵长期工作,管网泄压过大时柴油主泵迅速启动,为稳高压系统,不设消防水箱,因为消防水箱多此一举,而且系统路线越复杂越不安全。消防一般都是和保险相关的,如果消防工程偷工减料或管理不当造成损失,保险公司是不赔的,消防如果高标准设计,保费会下降的,所以消防都是建设单位自己要求,而且只高不低,不像国内单位都是能省则省,能糊弄则糊弄,消防规范就是最高要求,国外违反消防、安全标准的代价是很大的。
版专攻
2014年10月30日 16:55:01
2楼
楼主的文章很好,没接触过国外的项目和图纸,消火栓系统,我们的消规是要求屋顶水箱出水管和消防泵出水管分别设流量开关和压力开关,并且是or的关系,也即任何一个有信号就启动消防泵。
只是昨天听了消防队组织的国内统一宣贯,不太明白是不是稳压泵只是要设置消防泵房而不能设置在屋顶水箱间,还有就是如果设在屋顶水箱间,消防主泵出水口设置的压力开关和屋顶水箱间设置的稳压泵控制的压力开关信号是个什么关系……
回复
wgf523
2014年10月30日 17:01:43
3楼
按照全国规范培训时所说,稳压泵推荐设置在消防泵房,屋顶水箱还真是没有用处了
回复
撒思开库
2014年10月31日 10:01:51
4楼
进来学习的
回复
那路透
2014年10月31日 10:25:51
5楼
参考学习中
回复
红蜘蛛
2014年10月31日 10:45:54
6楼
学习中,感谢楼主分享
回复
红蜘蛛
2014年10月31日 10:49:15
7楼
学习中,感谢楼主分享
回复
applan
2014年10月31日 10:52:43
8楼
版专攻 发表于 2014-10-30 16:55 楼主的文章很好,没接触过国外的项目和图纸,消火栓系统,我们的消规是要求屋顶水箱出水管和消防泵出水管分 …根据11.0.4条,应该是且,不是或。
回复
toumingweixiao000
2014年10月31日 13:46:42
9楼
自发电可靠还是市电可靠,这确实是个问题,值得研究
回复
xfcy12345
2014年10月31日 14:12:29
10楼
谢谢楼主分享
回复
vick_lin
2014年10月31日 14:21:32
11楼
学习了。但是还是有点模糊
回复

相关推荐

APP内打开