1、电缆的选型是否合适(全为YJV22)
(1)总箱进线选择300mm2是否合适。
(2)搅拌/制冷水机组箱进线选择并2根185mm2电缆。
(3)制冰机组箱进线选择240mm2电缆。
2、由于现在手上只有机组的总功率,其他参数全然不知,所以断路器选型不知从何着手。
由于这个功率较大,且发生停电事故损失也大,小弟也无相关经验,前人也没留下任何资料,现在倍感鸭梨山大,望各位前辈能指点迷津你,晚生感恩戴德。
2楼
必须搞清楚负载有多少台用电器,各用电器的所需工作电流及起动特性;
还要搞清楚用电设备自带的控制设备(控制柜、箱),在搞清楚前不要定“设置一个总箱,两个分箱,搅拌机组和制冷水机组共用一个分箱,制冰机组一个分箱”,把自己限死在这个框框内!
还需搞清楚用电负荷哪些没有控制开关。
“就近(30m左右)提供一个2500A的端口”好象不是电气述语?
2500A是断路器还是什么,如果是个断路器,怎么能接到一个总箱和二个分箱?
让偶做的话,就在机组旁设配电室,把设备带来的和需要新装的柜(箱)并排安装在配电室内,都接在2500A的主母线下。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-10-30 16:29 必须搞清楚负载有多少台用电器,各用电器的所需工作电流及起动特性;还要搞清楚用电设备自带的控制设备 …您的意思是让几个箱子的共用一个主母线,母线是不是得用铜排啊?现场有一个配电室,但是剩余空间只能容下一个箱子了,所以打算在室外设置两个分箱。
回复
4楼
不能把配电室扩大?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-10-31 07:05 不能把配电室扩大?就是啊,只剩下一个箱子的位置了,不允许扩,要求是总箱在配电室,把分箱设置在靠近设备的现场。
回复
6楼
leidecuojue 发表于 2014-10-31 12:03 就是啊,只剩下一个箱子的位置了,不允许扩,要求是总箱在配电室,把分箱设置在靠近设备的现场。原配电室设备与此设备无关,无利用部分?把总箱(进线断路器柜)也放到现场(和其他控制箱放一起)不行吗?
回复
7楼
路过,学习学习