关于结构规范5.1.2条设计墙、柱和基础时,采用与其楼面梁相同的折减系数?
weibo_1414504707225
2014年10月28日 22:32:00
只看楼主

一座商场,9x9柱距布置,单向布置梁,3米一道,布置2道。也就是3x9米的单向板。此时,计算梁是否需要折减0.9(此时,楼面的从属面积应该是多少?3x9=27还是,9*9=81.)然后,规范5.1.2-2-2) 计算柱基础时。应采用与其楼面梁相同的折减系数。如果楼面梁的从属面积为27,那么计算柱基础是否也不需要折减。条纹说明里面的,讲到了柱的从属面积,疑惑是否按柱的从属面积来折减(单层也好,或者多层叠加也好)。但条文又对前面的解释进行了神补刀,让我很迷惑,第200页,第1,2,3行,对第1(2)~8项的建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑楼层的折减。



一座商场,9x9柱距布置,单向布置梁,3米一道,布置2道。也就是3x9米的单向板。此时,计算梁是否需要折减0.9(此时,楼面的从属面积应该是多少?3x9=27还是,9*9=81.)
然后,规范5.1.2-2-2) 计算柱基础时。规范的意思,还是要参考本层梁。所以主要还是梁是否需要0.9的折减。虽然实际工程,我算梁在PM输入里不折减,只在STAWE前处理,对墙柱基础进行折减。
困扰很久,盼大神解答~

免费打赏
weibo_1414504707225
2014年10月28日 23:02:41
2楼
求解答~~~~~
回复
ujkijl
2014年10月28日 23:14:32
3楼
如果是实际工程,那就是梁,墙,柱在PKPM计算时不折减,让PKPM默认去吧,基础计算时按表5.1.2再看表5.1.1中第1项(1)中工程对其折减,所涉及的工程并不多,商场的基础不折减,如果是考试做题,建议您还是仔细看施老师或兰老师的书吧,不是一两句能说清楚的
回复
lulina1313
2014年10月29日 11:36:45
4楼
个人觉得是梁的从属面积按81!折减系数取0.9
回复
weibo_1414504707225
2014年10月29日 14:00:18
5楼
继续求详解~
回复
粮食168
2014年10月30日 16:01:26
6楼
一,设计梁时,应该按5.1.2第1条第2)款执行,梁从属面积为27m2,小于50,不考虑折减;
二,设计墙,柱,基础时,按5.1.2第2条第2)款执行,取与梁相同的折减系数,即也不考虑折减。
回复