审图意见:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,...
xdr199127chq
2014年10月28日 15:25:01
只看楼主

本帖最后由 xdr199127chq 于 2014-10-28 17:41 编辑 按照上图这样做可以吗???加个双投开关, DC-10图:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,增加设施供电可靠性。1,有没有必要再加个转换开关呢? 2、不是双切开关吧,各位有没有转换开关的图呢,求一份截图。就是柴油发电机转换到 专变低压母排,

本帖最后由 xdr199127chq 于 2014-10-28 17:41 编辑

F49],6%W%QAL~F`6`OMH7.jpg
按照上图这样做可以吗???加个双投开关,

DC-10图:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,增加设施供电可靠性。

1,有没有必要再加个转换开关呢?
2、不是双切开关吧,各位有没有转换开关的图呢,求一份截图。就是柴油发电机转换到 专变低压母排,

}WIU(3IUJES1MQTVP4C7RNE.jpg


F49],6%W%QAL~F`6`OMH7.jpg

免费打赏
jhongsong123
2016年06月03日 10:44:01
12楼
要根据你的实际需求设计主接线形式。
回复
hanzhg54
2016年06月03日 11:11:10
13楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2016-6-3 11:51 编辑

你的设备配置满足规范,但是逻辑上有问题,发电机怎么可以接转换开关的中点呢?
应当是市电和发电机分别接转换开关的两路进线端,负载接中点,后面的负载出线断路器凡是不需要发电机保障的,都加装失压脱扣器,这样发电机就可以设置自启动,转换开关也可以设置自投自复,而不需担心负载过大。
  下面是我常用方案:没有使用转换开关。