审图意见:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,...
xdr199127chq
2014年10月28日 15:25:01
只看楼主

本帖最后由 xdr199127chq 于 2014-10-28 17:41 编辑 按照上图这样做可以吗???加个双投开关, DC-10图:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,增加设施供电可靠性。1,有没有必要再加个转换开关呢? 2、不是双切开关吧,各位有没有转换开关的图呢,求一份截图。就是柴油发电机转换到 专变低压母排,

本帖最后由 xdr199127chq 于 2014-10-28 17:41 编辑

F49],6%W%QAL~F`6`OMH7.jpg
按照上图这样做可以吗???加个双投开关,

DC-10图:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,增加设施供电可靠性。

1,有没有必要再加个转换开关呢?
2、不是双切开关吧,各位有没有转换开关的图呢,求一份截图。就是柴油发电机转换到 专变低压母排,

}WIU(3IUJES1MQTVP4C7RNE.jpg


F49],6%W%QAL~F`6`OMH7.jpg

xdr199127chq
2014年10月28日 15:25:47
2楼
在线等各位大神!
回复
xdr199127chq
2014年10月28日 15:38:20
3楼
:(
回复
qq359879362
2014年10月28日 16:16:04
4楼
按规范可以不用,对二级负荷来说,两路电源就可以了。但加转换并入正常电源有一个好处。比方说一台消防风机如果常用进线线路故障的话,必须启动柴油机才能供电。但如果低压母线与柴油机母线做了切换的话,市电可以通过联络开关经柴油机段给消防负荷供电,而不用启动柴油机。
第二个好处是,当市电故障时,柴油机可以反过来提供一部分正常用电。
回复
fitman
2014年10月28日 16:20:38
5楼
不需要自动投入的,可用手动双投开关。要自动投入的,SSG1联络开关必须有联锁机构,市电进线开关,发电机出线开关,联络开关三者不能同时合上。这个你在图中没有表示。
回复
xdr199127chq
2014年10月28日 17:01:35
6楼
fitman 发表于 2014-10-28 16:20 不需要自动投入的,可用手动双投开关。要自动投入的,SSG1联络开关必须有联锁机构,市电进线开关,发电机出 …恩 您可以给个手动双投开关的截图吗?
回复
xdr199127chq
2014年10月28日 17:35:40
7楼
qq359879362 发表于 2014-10-28 16:16 按规范可以不用,对二级负荷来说,两路电源就可以了。但加转换并入正常电源有一个好处。比方说一台消防风机 …恩 我也是这样想的,还有就是本工程消防负荷为一级负荷,不这样设置的话,有影响吗,既然已经满足供电要求,为何还要多此一举呢,怎么回复审图老师呢?
回复
qq359879362
2014年10月29日 09:11:28
8楼
xdr199127chq 发表于 2014-10-28 17:35 恩 我也是这样想的,还有就是本工程消防负荷为一级负荷,不这样设置的话,有影响吗,既然已经满足供电要求 …满足规范,没有影响,本人碰到这种情况,一般会照审图的改,跟审图的理论吃力不讨好,又非常麻烦,况且加个切换也不复杂。
回复
xdr199127chq
2014年10月30日 11:55:21
9楼
qq359879362 发表于 2014-10-29 09:11 满足规范,没有影响,本人碰到这种情况,一般会照审图的改,跟审图的理论吃力不讨好,又非常麻烦,况且加 …也只有这样了
回复
开心老爸
2014年10月30日 12:16:44
10楼
双电源转换开关就是双切开关。你把你画的那个放到柜子里就可以了
回复
qq359879362
2014年10月31日 09:15:27
11楼
开心老爸 发表于 2014-10-30 12:16 双电源转换开关就是双切开关。你把你画的那个放到柜子里就可以了他的切换开关画错方向了,变成发电机段给两母线段供电了
回复

相关推荐

APP内打开